冷藏库制冷及压缩机的故障问题

[复制链接]
发表于 2019-7-29 10:16:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-31 18:21 编辑

制冷温度 4-8度 现在库温 下降到10度左右的时候 温度就不在往下降了
发表于 2019-7-29 10:31:46 | 显示全部楼层
就说一个库温,其它什么也没有,等于没说一样!
 楼主| 发表于 2019-7-29 10:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-29 10:56 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-7-29 10:31
就说一个库温,其它什么也没有,等于没说一样!


高压管 偏细  一点
热心肠 荣师傅 其实我发这个消息就等你回话呢  我也是刚刚接触这个制冷 好多不懂低压 0.22(表上显示) 高压1.1(表上显示)R22媒 外界温度30度左右库温10度左右降不下来 三匹机 库容9立方 膨胀阀开关 在中间位置
发表于 2019-7-29 11:09:49 | 显示全部楼层
天启电脑 发表于 2019-7-29 10:47
高压管 偏细  一点
热心肠 荣师傅 其实我发这个消息就等你回话呢  我也是刚刚接触这个制冷 好多不懂低压  ...

库容9立方,3P压缩机,R22制冷剂,库温10度,此时的蒸发温度为5度,对应R22饱和压力为0.485MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.4MPa(约合4kg)表压或以上一点。
环温30度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,一般取中间值12度,即为42度,对应R22的饱和压力为1.511MPa(约合15.3kg)表压。
高低压压力都低了,确认膨胀阀的调节杆在中间位置上,那就足以说明系统中的制冷剂严重不足。低压低,制冷量小,库温肯定就下降不了。
 楼主| 发表于 2019-7-29 11:29:25 来自手机 | 显示全部楼层
我是想让温度降到4度 果蔬 保鲜用 和高压管偏细 有关系么
发表于 2019-7-29 15:01:04 | 显示全部楼层
天启电脑 发表于 2019-7-29 11:29
我是想让温度降到4度 果蔬 保鲜用 和高压管偏细 有关系么

系统的高低压连接管都要与压缩机的进出口径为准。
我上面的回复是按当时反应的库温作出的解析,与要达到多少度不搭界。
 楼主| 发表于 2019-7-30 17:34:31 来自手机 | 显示全部楼层

压缩机 管径 改动 是否形象制冷效果

库容9立方,3P压缩机,R22制冷剂,库温目前只能降到15.5度,再往下降不下来  本来预设温度 4到8度 环温30度左右,风冷式冷凝器 ,膨胀阀的调节杆开到最大  开到中间位置效果不变 目前低压0.23(表上显示)  高压1.3(表上显示) 加制冷剂 在高压到1.5 的或者低压到0.4 高压飚生 停车保护 现在只能让在1.3左右维持 可是压缩机24小时不停机 果蔬都被风吹坏 蔫了
 楼主| 发表于 2019-7-30 18:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-30 19:08 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-7-29 15:01
系统的高低压连接管都要与压缩机的进出口径为准。
我上面的回复是按当时反应的库温作出的解析,与要达到 ...


谢谢先生  受教了  看来我是要改一下 高压管了
我现在把冷媒充到0.4的时候压缩机就保护了 一跳一跳的  高压还在13左右 到不了 15
我的压机让 安装师傅变径了
IMG20190730171443.jpg
发表于 2019-7-30 19:07:04 | 显示全部楼层
天启电脑 发表于 2019-7-30 17:34
库容9立方,3P压缩机,R22制冷剂,库温目前只能降到15.5度,再往下降不下来  本来预设温度 4到8度 环温30度 ...

系统的配置问题就不要再扯它了。膨胀阀的调节杆调整在中间位置上后,不要再左调右调了!就是在此前提的状态下再根据反应出的工况进行分析和判断,否则又乱了套,一团乱麻,根本就无法辨别问题到底出在哪。
库温目前只能降到15.5度,再往下降不下来,除了制冷剂量过多或过少,冷凝器能工作正常外,那就是压缩机的问题了。如压缩机的气阀损坏,关闭不严,气密性差,压缩效率低下,全封闭式压缩机要特别注意这个问题。低压压力是随时与库温下的蒸发温度的对应压力密切相关的,并不是固定在某个数值上的;高压压力是随环温变化而变化的,如要联系这些来对照系统所反应的压力,必须是在系统维持稳定在正常运行的状态下进行比较的,任何一个环节不正常都是无法比较的。比较时的各项压力和温度都要准确,与现场反应的一致。
 楼主| 发表于 2019-7-30 19:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-30 19:07
系统的配置问题就不要再扯它了。膨胀阀的调节杆调整在中间位置上后,不要再左调右调了!就是在此前提的状 ...

请教先生了 我现在的这个高压主管 和风机四通阀分出来的四个细管一样粗细 是不是高压主管 管子太细了 压力上不来  造成 半堵塞的假象 导致压机高压压力过高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 09:20 , Processed in 0.069533 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表