一台EK5匹天花机已经一年没开过,不制冷,开机就保护。
开机后:内风机正常,内机不向压缩机供电,外机风机启动1分钟不到停止供电,指示灯cool和heat闪烁,内风机正常。
检查:
1,强制按压接触器,压机启动,粗管发冷,低压压力0.55,判断压机正常,相序正常。
2,T1、T2、T3传感器阻值正常,分压电压3v不到,判断正常。
3,水位报警阻值0Ω,再说一年内用过,水槽无水。试往水槽倒入水,水泵工作,排水管有出水。判断正常。
至此不知如何查下去了,内机有报警,主板应该正常,一年没有开过机,高压开关就没查,高压开关也不同于格力美的,开关不带插片,直接开关引出线。外机低压管加氟口上下两个,爬在外机上可以测量上加氟口。第一次遇到EK空调,百度没查到故障代码信息。请师傅们帮忙分析一下,谢谢大家。!
IMG_20190729_000942.jpg
IMG_20190728_232819.jpg
IMG_20190727_184516.jpg
发表于 2019-7-29 08:44:00 | 显示全部楼层
检查线路是不是被发财鼠咬断,高压开关必须检测。
发表于 2019-7-29 08:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
万变不离其中!温感都查,为何压力开关不查?
发表于 2019-7-29 09:30:23 | 显示全部楼层
heat这个灯亮是加热的意思。在仔细检查一下各个传感器。
 楼主| 发表于 2019-7-29 10:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
内机侧,测得L与E1E2电压220v,而E3电压150v左右,也不知道E3是啥EK空调第一次见
IMG_20190729_100024.jpg
IMG_20190729_100305.jpg
发表于 2019-7-29 13:35:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2019-7-29 22:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
空调修好了,一台是缺氟。另一台是高压保护,外机主板有高压保护记忆功能,必须断电才会复位,高压水枪清洗外机。故障不同,报警相同,都是cool和heat灯闪烁
IMG_20190729_215733.jpg
IMG_20190729_215849.jpg
1564410161950.jpg
1564410199834.jpg
 楼主| 发表于 2019-7-29 22:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
收费102,不知道合理不合理,我都是乱收的,真不知道大家的收费标准
发表于 2019-7-29 22:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-7-29 22:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
多谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 08:52 , Processed in 0.065542 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表