本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-29 04:27 编辑

格力5p柜式新空调,R32的,请问1L的真空泵,要抽多长时间,保压多长时间,本人比较少接触R32机,求指教,谢谢
发表于 2019-7-28 23:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
泵太小了,个小时恐怕都不行!关键安装工没时间,建议3L或4L带止回阀的
发表于 2019-7-28 23:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哪有这麼复杂?R32没那麼神秘,管它多大的泵,抽10分钟左右到负压底。关表,关泵电源,细管阀微开,到正压1公斤压力左右,再开表阀排气就行了。用多大的泵也不可能绝对真空,我都是抽空再排。有时候不抽直接排空。
发表于 2019-7-29 00:07:04 来自手机 | 显示全部楼层
楼上大师经验满满的,可借鉴学习。但"有时候不抽直接排空″见仁见智,建议按品牌指导操作,以免用户质疑惹纷争。
发表于 2019-7-29 00:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
泵有点小,半小时差不多
发表于 2019-7-29 00:13:50 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-7-29 00:07
楼上大师经验满满的,可借鉴学习。但"有时候不抽直接排空″见仁见智,建议按品牌指导操作,以免用户质疑惹 ...

要不是应付厂家拍照片,我根本就不带眞空泵去。但既然带了也抽,有时候位置不好操作,嫌浪费时间了就直接排了。若旧机移机修理是不可能带泵出门的
发表于 2019-7-29 00:15:07 | 显示全部楼层
wgzhohi1 发表于 2019-7-29 00:13
泵有点小,半小时差不多

装部破空调别把泵搞坏了。
发表于 2019-7-29 00:41:08 来自手机 | 显示全部楼层
奔月 发表于 2019-7-29 00:13
要不是应付厂家拍照片,我根本就不带眞空泵去。但既然带了也抽,有时候位置不好操作,嫌浪费时间了就直接 ...

其实,是抽是排,老鸟们都心照的啦
但是,新人们来问/学,咱得有个积极正确的引导,免的那个某人又在媒体上唱咱们又如何如何了。
发表于 2019-7-29 05:37:20 | 显示全部楼层
为了制冷效果,还是必须要的。不过楼主的1L的泵太小了。
发表于 2019-7-29 09:50:54 来自手机 | 显示全部楼层
其实氟排空照样可以,如果你实在不放心的抽个十来分钟,开阀冲一下就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 01:40 , Processed in 0.060527 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表