1.5匹加长管12米,外机小管不冷粗管冷

[复制链接]
发表于 2019-7-28 21:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
药店阴凉库的空调,老板要求20摄氏度,原来是一台TCL1.5P定频,加了12米管子,一直用的还行,达不到20度,一直在25-26度徘徊。前天外机高压管破了,烧了压机。我给他换了一台1.5P格力外机,外机绝对是好的,装机加氟之后,运转电流5.3左右,但是小管不是很冷。粗管有水珠,很凉,内机吹出来的风也还行,但是就是温度下不来,一直徘徊在27-28度。请问大师们,这是什么问题,是管子太长的原因吗,还是内机有问题。
发表于 2019-7-28 21:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
内机热交换不好?
发表于 2019-7-28 21:55:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-28 22:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
管子太长了
发表于 2019-7-28 22:31:57 | 显示全部楼层
12米管,小管不凉。估计是当初安装时在靠近内机处加装了节流装置。。。既然达不到20度,空调肯定是24小时运作的,应该内外机同时换成2匹或者以上。。。。
发表于 2019-7-28 22:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
什么牌子氟气,看看氟气行不行
发表于 2019-7-28 22:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
带不动啊
发表于 2019-7-29 06:43:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-29 07:41:45 | 显示全部楼层
细管阀常温 粗管阀森冷  最多的可能性就是氟加多了。另外还有粗管子握扁了。多看一下周老师的精华帖!
发表于 2019-7-29 16:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
看看压力多少电流还有就是管压扁了没有