质监站养护室制冷系统如何设计

[复制链接]
发表于 2019-7-26 22:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
长10米宽10米高三米,混凝土结构房,保温层发泡10厘米厚。要求18度,最低到零下2度。如果用十匹的压缩机组可以吗。蒸发器用多大的,膨胀阀用多大的。请老师指教。
发表于 2019-7-27 00:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
库容300立方,最低库温-2℃,配15匹半封压缩机组一台,DL80冷风机两台,丹佛斯膨胀阀两个配6#芯
发表于 2019-7-27 04:46:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库容300立方,最低库温-2℃,配15匹半封压缩机组一台,DL80冷风机两台(两台70的也行),分别各用丹佛斯6#芯膨胀阀。
2楼基本都说对了。
 楼主| 发表于 2019-7-27 07:01:55 | 显示全部楼层
快乐维修888 发表于 2019-7-27 00:32
库容300立方,最低库温-2℃,配15匹半封压缩机组一台,DL80冷风机两台,丹佛斯膨胀阀两个配6#芯 ...

谢谢指点。
 楼主| 发表于 2019-7-27 07:02:52 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-27 04:46
库容300立方,最低库温-2℃,配15匹半封压缩机组一台,DL80冷风机两台(两台70的也行),分别各用丹佛斯6# ...

谢谢荣老师。
 楼主| 发表于 2019-7-27 13:53:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-27 14:17 编辑

今天中午去养护室现场看了看,领导又有新打算,把原来300立方的库分成两个部分,中间用库板隔开。每个隔开后的库房有145立方。同时要求每个库房用一台10匹机组供冷,内风机和膨胀阀应该如何搭配。
请老师给个方案
发表于 2019-7-27 14:23:09 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2019-7-27 13:53
今天中午去养护室现场看了看,领导又有新打算,把原来300立方的库分成两个部分,中间用库板隔开。每个隔开 ...

库容145立方,最低库温-2℃,各配8匹半封压缩机组一台,分别配DL80冷风机一台,各配丹佛斯6#芯膨胀阀一只。
用不了10P的压缩机,没必要白浪费。
 楼主| 发表于 2019-7-28 05:19:35 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-27 14:23
库容145立方,最低库温-2℃,各配8匹半封压缩机组一台,分别配DL80冷风机一台,各配丹佛斯6#芯膨胀阀一只 ...

感谢荣老的设计方案,我跟客户交流交流看看,毕竟节省才是关键。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 01:01 , Processed in 0.057715 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表