高压偏高的问题分析

[复制链接]
发表于 2019-7-26 15:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈,空调佬 发表于 2019-7-26 12:17
工作在前线的大师就是不一般

又在笑我
发表于 2019-7-26 16:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
老铁用高压水枪喷喷试试,效果给回复
发表于 2019-7-26 16:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那就算了吧啊 发表于 2019-7-26 15:34
又在笑我

不是啦。
俺一直都是非常尊重咱们在一线真  枪   实干、竞竞业业的工作者的
发表于 2019-7-26 17:46:29 | 显示全部楼层
室外环温35度,高压2.4MP,太高了,彻底清洗散热片,先解决小问题
发表于 2019-7-26 18:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-7-26 16:41
不是啦。
俺一直都是非常尊重咱们在一线真  枪   实干、竞竞业业的工作者的 ...

咦,你看嫩都是做办公室喝茶,吹风的
发表于 2019-7-26 19:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
那就算了吧啊 发表于 2019-7-26 18:24
咦,你看嫩都是做办公室喝茶,吹风的

俺一样也是个日晒雨淋东奔西跑挣个辛苦钱的。
发表于 2019-8-3 08:52:50 | 显示全部楼层

中级技工

Rank: 6Rank: 6


金币451 威望4 注册时间2017-4-27
发消息       
5#
  楼主| 发表于 2019-7-26 12:41:59 | 只看该作者
那就算了吧啊 发表于 2019-7-26 12:14
老铁,相互学习吧,高压报警可多都是外机翅片中间堵的厉害,你看看翅片中间的透光度咋样,我们这里已经高压 ...

这个泠凝器是4层铜管的,即使新的也是不透明的!  我看着跟另外几台的差不多
发表于 2019-8-3 09:47:19 | 显示全部楼层
扇热不好吧
发表于 2019-8-4 01:53:22 | 显示全部楼层
清洗彻底后条件允许把膨胀阀前过滤器也换了。
发表于 2019-8-4 02:29:04 | 显示全部楼层
还是按以上师傅们的意见处理吧 膨胀阀前都烫手了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 09:16 , Processed in 0.056825 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表