电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5769|回复: 20

各位老师傅,保鲜库老是烧电容,后烧压缩机

[复制链接]
发表于 2019-7-26 10:08:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位老师傅帮帮忙,本人水果店 ,有些参数不会专业的描述,保鲜库装了才一个月,就坏三次了,着急啊!参数:6立方展示保鲜库(一面玻璃移门) ,r22制冷剂,温度要求5度,配了2匹压缩机,内风机最小那种只有一个风扇的长度70厘米的,现在问题装机当天烧电容(这个机器有两个电容一个辅助125uf,一个工作60uf ,烧的都是辅助电容),装机师傅没有辅助电容,就把线路改下用一个70uf工作电容,运行正常一礼拜后压缩机烧毁,换压机,用回原来两个电容,一礼拜后,辅助电容又烧毁,接下来怕又要烧压机了,提心吊胆生意没法正常营业 ,货不敢进 !我看了下 库温六度时候,低压0.25,高压1.4,膨胀阀往内风机放向结霜到压缩机为止,压机比较烫手,设置5度停机10度开机,10到5度运行6分钟左右 ,停机后8分钟左右回温启动。现在就是重复一个故障,烧电容,后烧压缩机 ,再烧电容,装机师傅问厂家,说配置没问题,坏了只能换配件 ,就我一个不懂得人,也觉得肯定系统有问题,不然不会重复一个故障,换了配件照样坏治标不治本,问题没更本解决!现在晚上都睡不着觉,怕有烧了,库里面水果损坏了,求教各位老师傅了,在线等,有什么要补充的,请指出,谢谢!
发表于 2019-7-26 10:29:02 | 显示全部楼层
换个不带电容的压缩机,冷风机只要DL系列10的就行了。
R22制冷剂,库温6度,此时的蒸发温度为1度左右,对应R22的饱和压力为0.415MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.38MPa表压左右。该系统的低压压力还不够,如果要达到规定的压力标准,启动扭矩(负荷)更大,压缩机更容易烧启动电容。
发表于 2019-7-26 10:31:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-7-26 11:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师的回复,现在改成用一个70uf的电容还是有时候压缩机无法启动,故障依旧,新机不到一个月电容换两次了 ,压缩机换一次了,头都大了,一楼老师的意思换成三相压缩机是吗?220v的不都有启动电容吗?
发表于 2019-7-26 12:28:45 | 显示全部楼层
llw1818 发表于 2019-7-26 11:38
谢谢老师的回复,现在改成用一个70uf的电容还是有时候压缩机无法启动,故障依旧,新机不到一个月电容换两次 ...

3P以下用220V电压的空调压缩机不都是用30~40UF的电容吗?干嘛还要去用加了一个启动电容的压缩机呢?
发表于 2019-7-26 13:23:38 | 显示全部楼层
按荣老的解释就是你的压缩机配置不合适,应另换其它型号压缩机来完成匹配。
 楼主| 发表于 2019-7-26 14:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师这个倒是不清楚原因,机器是厂家配好的,把启动电容拆了,用一个60uf的电容都不启动,换了70uf启动就正常了 但是运行一礼拜后压缩机烧毁了,挺大一个厂家,不知道怎么匹配的机器,安装师傅都说没遇到这样情况的,现在只能等着坏了继续修,厂家不同意更换机子,说只能修,倒霉!
发表于 2019-7-26 21:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
首先你这个压缩机选型就有问题,~220V电压3匹以下的压缩机用的基本30uF~45uF的启动电容,且是单电容辅助电机副绕组起动作用。上述你所描述的压缩机电机多用于木工机械平板刨上的,两个电容,大的是启动电容小的是运行电容,内部装有离心开关,当电机转速达到设计指定的转速时内部离心开关在离心力的作用下被甩断开,此时起动电容(大的)不参与运行,运行电容(小的)正常运行。这种启动方式多用于2.2kw~4.5kw电机中,而你所述的这么小的库所用的压缩机怎么会用这么大的启动电容(125uF)、运行电容(60uF),不烧机才怪呢!(你还换十台压缩机也没用)简单的问题搞的这么复杂,这么小的一高温库就是用一空调外机也搞定了。
发表于 2019-7-27 12:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
第一,启停是不是有点频繁了;第二,既然有辅助电容,那么工作状态下是不是应该切开,由工作电容投入,现在是不是因为辅助电容没有切开?不是很明白,不好乱说,仅供参考。
 楼主| 发表于 2019-7-28 21:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼上各位师傅解答,问题找到,机器是海立压缩机,这款压缩机一定要一个启动电容辅助但是启动后要及时断开,负责断开启动电容的继电器出问题,无法及时断开,造成启动电容长时间通电烧毁,然后停机重启后无法启动,压缩机卡住烧毁,这个电路设计确实有很大问题,小小继电器造成大问题!厂家还极不负责,不找问题解决,倒霉!新机子一个月休三次了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-15 01:11 , Processed in 0.069046 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表