如何计算中央空调冷凝的用药量

[复制链接]
发表于 2019-7-21 19:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
清洗一台中央空调冷凝器减少用药量,从机组进水阀门到处水阀门,如何计算用药量
发表于 2019-7-22 05:13:14 | 显示全部楼层
这叫什么玩意儿?冷凝器多大,用的什么“药”?按说明配置就是了。这种询问,谁能答得出吗???
发表于 2019-8-30 20:26:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用化学制剂清洗冷凝器与蒸发器都是对用户不负责任的做法!!!(无论是水机还是氟机)
发表于 2019-8-31 10:22:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-31 15:30 编辑
dzss670471796 发表于 2019-8-30 20:26
用化学制剂清洗冷凝器与蒸发器都是对用户不负责任的做法!!!(无论是水机还是氟机) ...


此话从何而来?如果管壁结垢,您实际见过管壁的结垢吗?
您说说用什么科学办法可以去除?不用化学反应的方法
先将冷凝器放空,然后用清洗循环泵往冷凝器加水,一桶一桶的加,最后加到出水稳定,建立循环,记下总水量。
如果1吨总量,加药浓度要求10%,加药量控制在100公斤就是了
发表于 2019-8-31 10:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-31 16:22 编辑

好多电厂里的水机以未结垢,可能我单位接触的少,但至少有三家电厂自建厂十几年都未有过结垢的现象!
见过全封闭冷却塔没有?人家用全封闭冷却塔(机组水与空气隔开,只有冷却塔的水与空气接触,安装时就定期检查水质及定量加杀菌灭藻剂了)要结垢只有冷却塔外循环结垢!
发表于 2019-8-31 14:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
水冷冷凝器怎么可能不结垢呢
发表于 2019-9-5 16:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
我用毛刷焊接在小钢筋上,然后抽拉。然后……
发表于 2019-9-6 06:42:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2019-9-6 06:44 编辑

水与药剂的比例:和使用顺序,以下水与药剂的比例只是小循环使用的量。如果大循环清洗在此基础上药剂最少增加50%。如下:粘泥剥离剂最少要45%,否则没有效果
粘泥剥离剂--1:30%    最少在系统里循环36小时放出,
除垢剂---1:20%或1:30%     最少在系统循环48小时放出
预膜剂---1:30%         最少循环48小时放出
阻垢缓释剂--1:15%,根据系统水量每15天--20天添加一次,有自动加药系统更好。
最好先用通炮机先通一遍,在走药剂效果更好。
以上个人意见,也是个人经常操作的方式,仅供参考
发表于 2019-9-6 11:31:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-6 11:40 编辑

蛇炮才用药济浸泡或者小循环,尽量少用大循环,大循环的话管道泵水封容易损坏漏水。
直炮尽量用通炮机或者人工通炮,遇结垢严重的可以先用喷壶加导管从管路喷入克垢,静待30分钟后再通炮,效果杠杆的
任何药济循环管路除垢都会对管路及水炮是一种伤害,能少用尽量少用!
发表于 2019-9-11 17:58:02 | 显示全部楼层
这是冷水机冷凝器的结垢照片。前面有朋友说电厂设备多少年不结垢的,我是相信的,电厂的水处理专工水平是非常高的,电厂在这方面的投资也非常大。
但是普通的中央空调冷却塔,一般的水处理很难做到很好,我们知道,冷却水不断浓缩的情况下,溶解的钙镁离子浓度越来越高,最后超过自身的溶解度就会析出,形成碳酸钙、碳酸镁、硫酸钙、硅酸钙等等的沉积,沉积在管壁上,最终影响到换热效果。
各地的水质不同,有的自来水本身的硬度就很高,通过添加缓蚀阻垢剂的方法不当,不仅不会有好的作用,而且会造成膦酸根的增加,造成更复杂的结垢。
所以化学清洗是必须存在的。
有的结垢硬度极高,通炮刷根本对其毫无作用,必须用化学药剂进行溶解。
有空大家可以看看周本省老师的书:工业水处理技术,书里对结垢的成因、化学清洗、锅炉清洗、中央空调清洗、电厂凝汽器化学清洗都有仔细的论述。
如果没有理论的支持,光从自己的经验来说一些结论,往往有偏颇之处。
大家说的通炮技术,包括通炮机,对一些软泥垢有一定效果,对铜管的伤害小,但是实际的效果往往不好。
15363961605583463.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 03:04 , Processed in 0.066675 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表