       晚上小喝了3两,有点晕,缓解白天的劳累 ,接一个电话让去修空调,本来不想去的,人家别墅老板大奔都开到门口了,说先去看看,明天再修,去的路上了解到找别人修了修不好 ,嘻嘻,有钱赚了。去到现场一看,格力2匹风管机,外机在三楼侧墙,的确不好搞,要挂绳子才能去到主机那里,开机有冷气,十多分钟没有了,房主说换一个外机电容就可以了,说上一个师傅说的,压缩机不启动,因为恐高换不了,不少雪中,才加的。(心想不是恐高吗)问从哪里加的,指了一下回风口, 怪了。
        第二天开工,爬高打开回风口,粗管上加了一个气嘴,加氟的 ,开机用表量,4.5公斤压力不少,有冷气不是很凉,奇怪了,开始以为少雪种,补加了一点到5公斤压力,几分钟后没冷气了,压缩机停了,等等等,开机运行了一会压力才3点几公斤了,咚报一个E1故障,高压保护,好了开始走弯路了,低压低高压高难道堵了,哪里堵呢,问房东原来还是挺正常的,心想一定是加气嘴焊堵了,爬出去收氟,放了很多,本来想放完重新抽真空再加,想想还是收了一部分,气嘴那节管割下来看也不算很堵,还有一半通的,找一节管再焊回去呗,郁闷了,排空开阀开机,压机启动,电流9.几安,慢慢升,12.几安又来一个E1故障,陷入僵局,电流大不正常,高压保护,低压不到5公斤,高压测不到,开四通阀表25公斤左右,没辙了,放掉所有雪种重新抽空再加呗,放着放着电流下去了,7.5安,低压4.5公斤,正常了,什么都正常了,靠,学艺不精,忙活半天就是前一个维修工氟加多了,高空爬进爬出好多趟,最后收费绿黑黑老板也挺开心。分享给大家,多加强理论学习,遇事冷静分析。
发表于 2019-7-16 17:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
收费50元?太少了吧
发表于 2019-7-16 17:09:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
再加个零
发表于 2019-7-16 17:23:16 | 显示全部楼层
刚开机低压肯定低,运行3-5分钟再测。
发表于 2019-7-16 17:51:39 | 显示全部楼层
不光是氟多了,氟剂纯度也有点问题。到第二三天空调机能正常工作才算维修成功。   
 楼主| 发表于 2019-7-19 05:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
孙军坤 发表于 2019-7-16 17:51
不光是氟多了,氟剂纯度也有点问题。到第二三天空调机能正常工作才算维修成功。    ...

一点都没错,第三天压缩机卡死了
发表于 2021-8-18 12:01:28 | 显示全部楼层
5楼孙师傅无疑是修空调的老手,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 03:20 , Processed in 0.057332 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表