请问各位老师,冷库开机就跳闸,把压缩机的线断开就不跳闸了,是不是压缩机坏了?

[复制链接]
发表于 2019-7-15 23:54:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚才接到一电话,说冷库突然不工作了,电闸合不上,上面检查发现,把压缩机的三个线断开可以开机,是不是证明压缩机坏了?新手上路,多多帮助!压机型号ZB45KQ-TFD558,大家一般都能收多少钱?
发表于 2019-7-16 05:58:13 | 显示全部楼层
自己去现场好好检查测量压缩机的状况再作断定,事还没做,怎么知道收多少钱?
发表于 2019-7-16 06:19:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测量一下压缩机线包阻值不就知道了。
谷轮压缩机成本两千五左右。
 楼主| 发表于 2019-7-16 08:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2019-7-16 06:19
测量一下压缩机线包阻值不就知道了。
谷轮压缩机成本两千五左右。

你好!请问一下这个型号的压缩机正常的阻值是多少?如何判断压缩机的好坏?昨天晚上去了,断开压缩机就能开机,压缩机一接上就跳闸,初步判断压缩机坏了。不知道对不对?
发表于 2019-7-18 07:07:58 | 显示全部楼层
北山家电 发表于 2019-7-16 08:18
你好!请问一下这个型号的压缩机正常的阻值是多少?如何判断压缩机的好坏?昨天晚上去了,断开压缩机就能 ...

既然确定坏了就直接换呗。
380V压机三相阻值相同。
发表于 2019-7-18 09:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-18 09:56 编辑

书中自有黄金屋!连基础知识都没掌握还想挣这钱!
1.万用表检测压缩机接线柱三相绕组阻值是否平衡。2.万用表检测压缩机接线柱对壳体阻值是否无穷大。3.听声音判断压缩机是否卡缸或轴承抱死。以上三步检测完基本能判定压缩机故障
发表于 2019-9-16 20:02:31 | 显示全部楼层
用户觉得贵收检测费,前提上门之前事先说好。不要去欺骗。
发表于 2019-9-16 21:22:05 | 显示全部楼层
用表量一下哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 01:37 , Processed in 0.063160 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表