电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2015|回复: 3

华帝燃气热水器显E1

[复制链接]
发表于 2019-7-14 13:14:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
华帝燃气热水器开机能正常工作,如果关水重新开机大多数次都显E1,间隔时长点又能正常工作。脉冲点火器与电路板是一体的。换主板当时能开关都能工作,。等下再试故障又现
发表于 2019-7-14 13:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
感温探头代换或查一下正不正常。
发表于 2019-7-17 13:46:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 partalive 于 2019-7-17 13:47 编辑

按道理E1是风压开关,但上次我换了风压开关故障现象跟你描述的还是一样,后面换了比例阀故障消除,估计电磁阀不是每次都能准确打开
发表于 2019-10-5 12:38:47 | 显示全部楼层
解决好了吗 老板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 05:45 , Processed in 0.048342 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表