一座净尺寸为5.4m*1.8m*2.4m的冷库,要求库温-18℃,选配谷轮BFS51压缩机,凯迪41㎡冷凝器,制冷剂选用R22,蒸发器为∅32三翅片铝排45米,选用丹佛斯TX2内平衡膨胀阀,3号阀芯,开机15分钟后拉温平稳,高压1.3(环境温度34℃)低压0.11(库房温度-8.5℃),一段时间库温降到-15℃后开始下降的特别慢,一个小时还降不了一度,这时高压没什么变化,低压降到0.7。几天了,都是这样,-15℃之前都降得速度还行,库温一降到-15℃后就很慢很慢,根本就拉不到-16℃,各位帮我看看是什么原因!附膨胀阀及压缩机照片…
发表于 2019-7-14 10:22:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-14 12:17 编辑

-18度怎么会选用内平衡呢。
铝排也少了一些
发表于 2019-7-14 10:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
五匹的压缩机用40多米的铝排太少了
 楼主| 发表于 2019-7-14 12:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
那三翅片铝排选用多少米合适呢?
发表于 2019-7-14 17:07:36 | 显示全部楼层
sherryhdt 发表于 2019-7-14 12:26
那三翅片铝排选用多少米合适呢?

库房底面积9.72平米,库容23.33立方,要求库温-18度,R22制冷剂,5P压缩机组,配φ32的三翅片铝排管需94m长,该库只配了45m的三翅铝排,一半都不到,差远了!!!膨胀阀也配小了,必须配4#阀芯。这些都是根本的原因所在!!!
 楼主| 发表于 2019-7-15 09:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-14 17:07
库房底面积9.72平米,库容23.33立方,要求库温-18度,R22制冷剂,5P压缩机组,配φ32的三翅片铝排管需94m ...

谢谢荣昌老师指点,请问老师,这94m是怎么算出来的呢?计算过程能说下吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 20:07 , Processed in 0.054185 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表