看了你的食用菌房间,我做了几年,虽然退休了,不得不说一下。
首先看了你的培养房,一般通用做法,100平方4米高度正常存放3.8万-4万菌包10匹机组足够.
相比之下,你的70平方才2.8万菌包,8匹按说足够.热量主要集中在:a房间墙体保温\b菌包发热\c通风热量.
要解决你的问题,首先从你的照片,进行各种行为痕迹细分析.
1.房顶直接是水泥楼板, 2.房间四周仅使用了的彩钢板作为保温,
3.冷却系统采用水冷降温,温度升高更换冷却塔, 4.供液管使用粗管支管到膨胀阀前变细.
5.室外机采用木托垫. 6.感温包包扎位置不对, 7.冷凝方式采用集中水冷式.
8.在有泡沫板房间内电线不套管容易火灾. 9.安装了消防喷淋
10.压缩机加装了散热风机.
综合以上,首先分析几处问题:
1.照片角落有浇筑横梁200*500mm,楼板痕迹为现浇,说明楼上还有顶层,而非楼顶.作为常温房间,房顶不做保温尚可.
2.房间的四周墙板有瓦楞痕迹,该板为聚苯泡沫板,属于易燃板,保温一般.由此猜到地面没有保温.
3.8匹小机组的冷却系统采用冷却塔,是南方闽粤最早的做法.菇房距离远,水泵功率过大和冷凝水结垢将在后期体现.
4.上面提到的第45678项则显示安装队的专业知识和安全意识.
改正方案:(减少投资,简约方法)
1.在原有的两台冷风机基础上,再增加DD30冷风机一台。进一步提高回气压力0.4-0.5。
2.更换冷凝换热器费用高,建议计算并更换循环水泵,提神水管流速至2-3米/秒以上流速。
3.再次加大冷却塔,不换肯定不行。
4.以上,是从增加冷风机提高低压压力到压缩机制冷量增加,再更换水泵提高冷凝器换热速度,最后增加冷却塔算热量,逐级推算。也是最少的投资方法。压缩机不用换。如不缺经费,建议冷凝器直接换成风冷,取消水泵和冷却塔。因为你的机组太小了。
5.夏季通风时候,尽量改成晚上气温低的时候。凑合过完夏天,保持别烧菌,28度已经很危险,实际内部已经30度。实在不行地面多浇水。再不行,走廊中间装台5-10匹空调。开到16度,这样新风送风温度低也能帮助室内降温。
|
|