格力变频空调 求助 各位大神帮分析一下

[复制链接]
发表于 2019-7-12 15:13:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力32变频凉之静 开机压缩机转一会就停 用格力检测仪检测无问题 检测仪启动也是转一会就停  用另一个变频压缩机测试 居然不停了 直接更换了压机 抽空上雪种 故障依旧 原来空载可以一直转 有压力电流大就停 之后换了变频板模块 故障依旧  大神遇见指点一二
image.jpg
image.jpg
发表于 2019-7-12 15:22:05 | 显示全部楼层
另一个变频板拿来试下
 楼主| 发表于 2019-7-12 15:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
海涛769 发表于 2019-7-12 15:22
另一个变频板拿来试下

目前没有一样的板
发表于 2019-7-12 16:13:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-12 16:55:43 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是接压缩检测仪测试外机板没有故障,可是到用户家上机就不行,工作一分钟外机就停了,有师傅指点下
发表于 2019-7-12 17:19:14 | 显示全部楼层
换通用外板                     
发表于 2019-7-12 20:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
是电子膨胀阀微堵引起过电流保护
发表于 2019-7-12 20:16:19 | 显示全部楼层
系统有堵
 楼主| 发表于 2019-7-12 22:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2019-7-12 20:08
是电子膨胀阀微堵引起过电流保护

这个没有电子膨胀阀的
 楼主| 发表于 2019-7-12 22:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
panyifa 发表于 2019-7-12 20:16
系统有堵

拿手堵压缩机 也停