一台30匹比泽尔半封闭压缩机,速冻库使用。配备DJ80×4台,每台蒸发器均安装了存油弯,为了防止启机液击打,总回气管路高于蒸发器顶部。一台风冷冷凝器,安装位置略低于压缩机,或者大体水平。

故障现象:室内温度0度左右,室外环境温度30度。启动压缩机之前,视液镜油位80%(额外加过2升油),启动后,低压1KG,高压12KG.10秒左右,油位直接降到完全没有,油分内有啪啪响声,压缩机声音变大,不敢再开。

请教,是管路问题?还是油分出了故障?还是氟不够流速低?

补充一下,机组是新的,前几天发现没有油,加了2升后,连续运转几天都正常。停机化霜后再起机就立即不行了;停机两天,又有油了,然后开机反复。
发表于 2019-7-11 12:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
油分问题可能性大些,不排除油分进出口装反了
发表于 2019-7-11 15:56:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你确定油镜里看到的不是氟,肯定是油
发表于 2019-7-11 17:05:16 | 显示全部楼层
工艺上也有点问题,冷凝器的底部最好不要低于压缩机的顶部,压缩机组应该配置标准的油分离器,油分的底部也应高于压缩机的油箱(曲轴箱),回油效果应良好。
虽然告知了高低压压力,但开机时间过短,所以不能说明问题。必须是开机运转稳定后,再把当时的库温和即时的高低压压力等同时告知出来,才能分析判断。
 楼主| 发表于 2019-7-11 23:48:59 | 显示全部楼层
感谢各位老师的回复。经过连夜加班检查,问题已经解决。其实机组没有问题,原因是我自己过于紧张,开机油位见底,压缩机噪音变大,就赶紧停机了。后来又加了油2升,大胆的开机10分钟左右,油就慢慢的都回来了。经过反复加油,油镜已经基本到顶了。现在急需开机制冷,就先用着。估计是使用了DJ蒸发器,回气管子粗,4台合并,每台的流速只有四分之一,流速比较低吧。
发表于 2019-7-12 22:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
13911559480 发表于 2019-7-11 23:48
感谢各位老师的回复。经过连夜加班检查,问题已经解决。其实机组没有问题,原因是我自己过于紧张,开机油位 ...

谢谢师傅分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 09:34 , Processed in 0.054981 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表