求分析1p定频空调换压缩机后制冷效果差的原因

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:59:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
星华电器 发表于 2019-7-12 14:37
先把表校准,(先不管压力,来分析,)一匹的加了三罐500克,雪种加得明显有点多!但是电流还上不去,这个 ...

以前压缩机烧掉应该是四通阀串气引起的,第一次只换了压缩机 加制冷剂加不进去才发现四通阀有问题,后来才换的四通阀。
发表于 2019-7-12 15:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
压力表不准如何能加准制冷剂,先调校好压力表吧。测静止一段时间后的制冷剂钢瓶里制冷剂的压力 ,同时测出当时的环境温度并查R22饱和压力温度对照表查出对应压力,看这个查表的压力和你现场测出的压力对比一下就知道你的压力表有无误差和误差多少了。
 楼主| 发表于 2019-7-12 15:44:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2019-7-12 15:12
压力表不准如何能加准制冷剂,先调校好压力表吧。测静止一段时间后的制冷剂钢瓶里制冷剂的压力 ,同时测出 ...

压力表不准不是重点,重点是压缩机电流小,粗管干 制冷效果差
发表于 2019-7-12 16:29:31 | 显示全部楼层
战斗中的男人 发表于 2019-7-12 15:44
压力表不准不是重点,重点是压缩机电流小,粗管干 制冷效果差

测量工具准确度都不确定,那么还要来测什么呢,不如用猜好了还省事,先搞好表的准确度把,要不然你说0.6M的压力实际是多少你都不知道,可能是0.1M呢。
发表于 2019-7-12 16:31:01 | 显示全部楼层
战斗中的男人 发表于 2019-7-12 15:44
压力表不准不是重点,重点是压缩机电流小,粗管干 制冷效果差

电流和压力不是一个定值,随温度等外部条件变化而变化的,只能参考,压力表这检测工具不准如何搞维修。
 楼主| 发表于 2019-7-12 20:01:12 | 显示全部楼层
感谢大家的意见,难道电流小压力高的情况不存在的吗?
 楼主| 发表于 2019-7-12 20:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
星华电器 发表于 2019-7-12 14:37
先把表校准,(先不管压力,来分析,)一匹的加了三罐500克,雪种加得明显有点多!但是电流还上不去,这个 ...

感谢您的回复,假如毛细管堵了,压缩机电流确定是变小吗?
 楼主| 发表于 2019-7-12 20:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
在回气管和气液分离器加装了过滤器,这个过滤器会不会导致压缩机负荷轻?
发表于 2019-7-12 20:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
氟多了,先慢慢的放掉一些氟,边放边观察效果。估计是氟多了,如果加了2瓶压力还是上不去,有可能是过滤器或毛细管微堵!这种情况直接换过冷组,过滤器也要检查。问题的关键是先定量加氟再看数据
发表于 2019-7-12 20:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
在回气管和气液分离器加装了过滤器多此一举 ,没必要!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-28 05:12 , Processed in 0.054171 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表