格兰仕定频空调粗管结霜。R22制冷剂

[复制链接]
发表于 2019-7-10 14:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-10 15:36 编辑

型号KFR33,粗管细管接口拆过一次。之前加过一次氟利昂到5个压力,没用一个月完了,之后紧外机粗管接口,重新加到4个压力,开机半小时压力稳定,但是粗管结霜。内机风也大。外机粗管结霜一直到压缩机那。内机接口不怎么严重。师傅们排查一下问题?
细管和粗管都是凉的,设置的20度。细管滴水。外机粗管接头那是霜一直到压缩机,内机粗管接头是很少一点点霜
发表于 2019-7-10 15:40:58 | 显示全部楼层
内机蒸发器外表及后背脏吗?风量足吗?连接管有过分弯瘪的部位吗?如果都没问题,那就是缺氟了。
4个压力的对应温度是多少啊?能不结霜吗?
 楼主| 发表于 2019-7-10 16:02:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-7-10 15:40
内机蒸发器外表及后背脏吗?风量足吗?连接管有过分弯瘪的部位吗?如果都没问题,那就是缺氟了。
4个压力的 ...

内机风力大,吹出来是冷风,意思是缺氟?把压力加到5试试?
发表于 2019-7-10 16:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
粗管瘪了吧
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:55:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 mingming5257 于 2019-7-11 10:57 编辑

这是那天加氟利昂的情况,原来是3个压力,是细管结霜,然后加到4个多点,然后就是粗管结霜。细管粗管都是凉的。当时室外温度28度,晚上。

粗管

粗管

内机接头

内机接头

半小时压力值

半小时压力值
发表于 2019-7-11 11:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
往内机风口里拍一张照片传上来看看
发表于 2019-7-11 11:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
上次室外温度是28℃,这次室外室内温度是多少?
发表于 2019-7-11 11:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说“粗管细管接口拆过一次”是指空调移过机吗?
 楼主| 发表于 2019-7-11 11:26:22 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-7-11 11:13
楼主说“粗管细管接口拆过一次”是指空调移过机吗?

拆过一次,只是动了动管子,外机和内机没动,是把管子抽出来重新裹了一下塑料带
 楼主| 发表于 2019-7-11 20:07:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 mingming5257 于 2019-7-11 20:08 编辑

今天室外温度是23度。开的制冷模式。以下是图片测试的温度。管子还没有查完,最近要出差,回来再拆外面的管子。粗管温度低。内机打开不脏,用吹电脑的工具,吹了一下。新手请指教。。

室内机吹出来温度

室内机吹出来温度
313752668705475496.jpg
477658026046710812.jpg
498618909112110502.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 16:56 , Processed in 0.067153 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表