楼主: 18738017610

美的空调自动断电

[复制链接]
发表于 2019-7-10 17:59:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都换了 那就连接线啊

我之前也遇到过 换了线  用到现在
 楼主| 发表于 2019-7-13 07:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2019-7-10 16:33
有220V输入,测量5V,12V是否正常,不正常挨个拔负载,拔到那个显示正常,就是那个地方的问题 ...

有道理,美的有没有空调事业部群
发表于 2019-7-13 08:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
18738017610 发表于 2019-7-10 13:26
唉。一个新手被你们给扼杀了梦想

别理有些人,阴阳怪气的,估计平时受的刺激不少。再说通往成功之路当然有不少阻碍,踏过去或绕过去都行
发表于 2019-7-13 09:22:31 | 显示全部楼层
cybyice 发表于 2019-7-13 08:04
别理有些人,阴阳怪气的,估计平时受的刺激不少。再说通往成功之路当然有不少阻碍,踏过去或绕过去都行 ...

有些人一出生就是自己跑出来的,不是别人抱出来的。
发表于 2019-7-13 09:51:51 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2019-7-10 16:33
有220V输入,测量5V,12V是否正常,不正常挨个拔负载,拔到那个显示正常,就是那个地方的问题 ...

内机板换了,外机板也换了。版主你说还换什么
发表于 2019-7-13 11:35:50 来自手机 | 显示全部楼层
还有感温包压缩机和连接线啊