各位师傅帮我看看冷库是什么问题

[复制链接]
发表于 2019-7-9 16:20:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-9 18:03 编辑

10米长4米宽3米高的冷冻库,库温-18度,铝排是顶排300米,温度只拉得到-13度而且拉得慢,请教各位高师
IMG_20190709_160853.jpg
 楼主| 发表于 2019-7-9 16:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
补充说明谢谢
IMG_20190709_162507.jpg
IMG_20190709_162513.jpg
IMG_20190709_160853.jpg
发表于 2019-7-9 18:11:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

库房面积40平方,库容120立方,库温-18度,其它等于没说一样,铝排管的管径是多少?照片看不清,铝排是光铝管还是几片翅的?否则怎么计算?
发表于 2019-7-9 18:37:26 | 显示全部楼层
多大机器高低压呢?膨胀阀还是带压力平衡的?
发表于 2019-7-10 01:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
配个10低温四缸,分两路,四号芯应该能拿到零下20度没问题
发表于 2019-7-10 11:13:26 | 显示全部楼层
压缩机?压力?好多不确定啊
 楼主| 发表于 2019-7-11 13:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-11 16:49 编辑

找到是哪里的问题了,是厂家把低压表装到油压上了,谢谢
发表于 2019-7-11 13:30:46 | 显示全部楼层
你的意思是 氟没能加够吧