急急急,请师傅回答一下,冷库问题

[复制链接]
发表于 2019-7-7 14:14:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上个月修一台5匹-,18度的风冷机组,判断压缩机损坏,压缩机接地跳闸。更换压缩机后,大约10天后客户打电话反应冷库不制冷,过去检测后发现压缩机问题,拆下压缩机后发现压缩机串气。跟客户商量以后直接更换一台外机(蒸发器一起换掉)。更换后使用1周,又出现故障,压缩机又坏了,这次还是压缩机绕组接地跳闸,然后又更换压缩机,冷库使用一周后,又出现压缩机过热保护,放掉氟利昂后压缩机运转正常,以为脏堵,清洗膨胀阀过滤网,更换干燥过滤器,抽空1小时,充氟压力在0.1运转10分钟过热保护。请老师傅支招。一个冷库修了一个月了
发表于 2019-7-7 14:32:55 | 显示全部楼层
等于说空话!必须提供压缩机保护停机瞬间,或者运行中的电流变化;压缩机在运转中的现象(是否外表结霜);用户家的电源情况等。
 楼主| 发表于 2019-7-7 16:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-7 16:31 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-7-7 14:32
等于说空话!必须提供压缩机保护停机瞬间,或者运行中的电流变化;压缩机在运转中的现象(是否外表结霜); ...


三相电流运转时分别是8.10  7.5  8.80 运行2分钟电流分别是8.6 8.1 9.4
运转时压缩机高低压管都不结霜,低压压力0.05 高压 1.1
膨胀阀出口结霜,压缩机噪音大
热保护时停机电流9.48  单项
老师给看下什么情况
发表于 2019-7-7 16:40:40 | 显示全部楼层
dxh1688 发表于 2019-7-7 16:17
三相电流运转时分别是8.10  7.5  8.80 运行2分钟电流分别是8.6 8.1 9.4
运转时压缩机高低压管都不结霜, ...

这么马虎的作风,压力单位和制冷剂的种类及当时的库温都不写。
零上温度的冷库,全系统的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
低压只有0.05MPa,系统制冷剂缺乏太多了!!!
发表于 2019-7-7 22:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
配置也说一下,你这个坏法厂家都不敢卖货给你了,如果你是业余爱好,你可以学专业一点。如果你是纯业余,请你找一个专业的。出现这么多情况可能是回气压为太低,出现负压的机器还在工作,低压保护失效。
发表于 2019-7-8 11:51:43 | 显示全部楼层
更换一台外机是冷凝器一起换吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 09:40 , Processed in 0.056425 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表