变频故障

[复制链接]
发表于 2019-7-5 22:39:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天有人报修格力U酷32变频挂机不制冷。到现场打开室内机工作正常,外机风扇能正常启动。压机不启功,一会外风一扇停一会有开始工作周而复始,内机并无故障代码。测外机电压228,有10一15V跳变电压(感觉有点低),主板到压机无310V直流电压。据此能否判定为外主板故障?由于变频机修的少,故求师傅们指点?
发表于 2019-7-6 01:21:22 | 显示全部楼层
外机板问题
发表于 2019-7-6 01:22:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不报代码是你等的时间不够久,再久点会出H5
发表于 2019-7-6 01:24:13 | 显示全部楼层
主板到压机不会有310直流电压,310是模块的供电电压
 楼主| 发表于 2019-7-6 21:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
今天去了压机可以启动只能维持十来秒就停了,周尔复始等了好久都没出故障代码
 楼主| 发表于 2019-7-6 21:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
而且小阀已经有凉感了。可以排除压机的问题否?
发表于 2019-7-6 22:40:14 来自手机 | 显示全部楼层
通病681电阻
 楼主| 发表于 2019-7-7 22:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
只是681电阻的问题吗
发表于 2019-7-7 22:41:14 | 显示全部楼层
希望楼上的同行说出来一下,电阻的位号是多少,谢谢告诉一下。好学习学习。
 楼主| 发表于 2019-7-7 22:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
找不见681电阻在那