格兰仕410空调插电调闸

[复制链接]
发表于 2019-7-4 17:54:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    今天下午维修一台格兰仕空调410插电  调保安器  首先检查内机是不是有问题  用户说雷击过后出现问题的   检查结果短开外机线  没有跳说明内机没有问题   接上外机线路故障呈现  先简易维修看看有没有烧糊的迹象  没有  把板子抽开往里面看  果然问题在面前  电容有漏液现象  果断的换一个 把线路接好  问题解决了
39365DC9-DB8F-4573-8C3D-95D0474EA61C.jpeg
49142D1E-6B89-4603-A216-BA3468E1CC70.jpeg
FE167BE7-76B7-4F35-AD36-0E6AE8F2158D.jpeg
2ED8F60B-423B-4350-BABF-38C38BD79F2A.jpeg
发表于 2019-7-4 18:34:32 | 显示全部楼层
变频?还是定频?看坏电容像是定频机启动电容,看变频板又是变频机。
发表于 2019-7-4 18:47:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
变频空调外机居然有35UF的电容,第一次看到。
发表于 2019-7-4 19:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
sc白开水 发表于 2019-7-4 18:47
变频空调外机居然有35UF的电容,第一次看到。

有的机子有,以前也不信,前几天亲眼目睹,整流桥后就是这个电容,跟定频机启动电容一样
发表于 2019-7-4 19:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
和电抗器并在一起的
发表于 2019-7-4 22:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
格力蓝海湾72机有两个60的电容并联
发表于 2019-7-4 23:29:20 | 显示全部楼层
靠  这是假的变频空调
发表于 2019-7-5 01:22:03 | 显示全部楼层
应该是PFC电路中的大电容
发表于 2019-7-5 07:17:16 | 显示全部楼层
RDV在格兰仕空调当中代表的是变频空调
发表于 2019-7-5 09:10:12 | 显示全部楼层
有种老春兰  也是这样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 17:32 , Processed in 0.068045 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表