格力空调工作5年,发生制冷剂泄露,但是没有发现漏点咋办

[复制链接]
发表于 2019-7-4 23:38:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力3P柜机,加一次雪种管一年,5月份上午10点多打压25KG,到下午5点多,压力没有下降一点,没有办法,只好抽空加氟
发表于 2019-7-5 06:33:15 | 显示全部楼层
dsec 发表于 2019-7-4 23:38
格力3P柜机,加一次雪种管一年,5月份上午10点多打压25KG,到下午5点多,压力没有下降一点,没有办法,只好 ...

分段打压(使用氮气,可以看到微漏)。实在等不及可以拆交换器侵入水中观察。
发表于 2019-7-5 06:58:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dsec 发表于 2019-7-4 23:38
格力3P柜机,加一次雪种管一年,5月份上午10点多打压25KG,到下午5点多,压力没有下降一点,没有办法,只好 ...

加一次氟,管一年 就挺好的。

维修工最喜欢

客户也能 接受


皆大欢喜


发表于 2019-7-5 08:11:35 | 显示全部楼层
没有遇到真正负责的维修工,售后肯定不会给你查漏,费时费力,还没有多少钱
发表于 2019-7-5 09:01:35 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2019-7-5 08:11
没有遇到真正负责的维修工,售后肯定不会给你查漏,费时费力,还没有多少钱 ...

是呀。。。
发表于 2019-7-5 09:23:02 | 显示全部楼层
你是用户我也可以告诉你,你自个有手有脚,你倒是先去明处检个漏。。。

在网上发这个帖你是想让我们远程协助吗
发表于 2019-7-5 09:51:01 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-7-5 06:58
加一次氟,管一年 就挺好的。

维修工最喜欢

年年有鱼,多好呀
发表于 2019-7-5 11:18:27 | 显示全部楼层
最好检查一下连接管,不行就换掉
 楼主| 发表于 2019-7-5 13:48:37 | 显示全部楼层
威扬天下 发表于 2019-7-5 09:23
你是用户我也可以告诉你,你自个有手有脚,你倒是先去明处检个漏。。。

在网上发这个帖你是想让我们远程协 ...

老大,你这是说反话吧,这个泄露不是非专业人士能处理的。关键是安装位置不是一般人能办到的
 楼主| 发表于 2019-7-5 13:51:26 | 显示全部楼层
韩斌家电2008 发表于 2019-7-5 11:18
最好检查一下连接管,不行就换掉

仅仅是肥皂水看了一下有没有气泡。在质保期到之前再开机试一下,要是再泄露只能再报修一次,以后只能这样了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-5 08:03 , Processed in 0.057325 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表