第一次给空调动火没想到就是更换四通阀,在此先对大家说声谢谢,逛这论坛3年,真的学到许多。
下面是我这次操作步骤,有不对的请指导:
1,关闭空调电源,挂禁止合闸指示牌(本人是发电厂电工,习惯)
2,粗管细管稍微松开放氟(R22)
3,放尽后,因无氮气吹,所以我抽真空5分钟代替,不知道此操作怎样
4,放氟时已拆光外壳,拆下四通阀线圈
5,直接焊下四通阀
6,将新的四通阀对齐接头装上,并用湿布包裹阀体
7,焊接4个接头,每焊接1个接头后,给湿布加水,等阀体稍凉后再焊接下一个(因为我是新手,高手都是4个一起完成)
8,检查焊点无问题,撤去湿布,用氟吹系统(无氮气),再抽真空后,保压5分钟,没问题后定量加氟至6公斤,泡沫检漏,没问题后继续加氟至要求,再检漏
9,开机试机,几分钟后粗管细管出汗,低压压机慢慢正常内机出风10℃,效果不错,收工。
IMG_20190703_183139.jpg

评分

参与人数 3威望 +7 收起 理由
孟家电 + 4 赞一个!
二师兄徒弟 + 2 赞一个!
172934659 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2019-7-4 14:33:26 | 显示全部楼层
不错,一次成功
发表于 2019-7-4 14:54:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不错哦,谢谢分享。
发表于 2019-7-4 16:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
没开动火票,没有做消防措施,煤尘也会爆炸呀!
发表于 2019-7-4 16:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
定量加氟至6公斤,几个意思?35是挂机,用不了这么多制冷剂呀?
发表于 2019-7-4 16:05:38 | 显示全部楼层
电厂电工做到这一步,不赖,赞!
发表于 2019-7-4 16:11:16 | 显示全部楼层
修的干净利落,赞一个。
发表于 2019-7-4 16:26:54 | 显示全部楼层
干得不错,一次成功,谢谢分享。
发表于 2019-7-4 16:56:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
发表于 2019-7-4 17:21:35 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 17:31 , Processed in 0.074695 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表