接修一台网络机房用3P精密空调不制冷显示蒸发器温度低。

[复制链接]
发表于 2019-7-1 20:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机试运行内外风机启动正常3分钟后压机启动用手摸高低压管常温,接上压力表测压力为0兆帕判断制冷剂跑光了4个接口没有漏油痕迹外机侧面打开后发现压力开关处有明显油迹用扳手上紧后打压后检漏不漏了,然后抽真空加F开始加F就听压机声音沉闷当时压力是气温好像是28度加到3.5个压力时突然压力从3.5降到1.5兆帕了觉得不对劲,同时听膨胀阀的气流声也消失了几十秒后压力又上来了,就这样反复2次显示屏红灯亮起都...都报警,显示蒸发温度低压机停机,当时怀疑系统里有水分用大干糙过滤器过滤了一下午还是不行,换了丹佛斯的干燥过滤器和丹佛斯的膨胀阀,故障依旧不过现在报警显示蒸发压力低停机,因为机器一直工作不了几分钟就报警停机,后来分析电路发现低压压力开关不停的在动作就短接了低压开关此后就不在显示故障报警了一直开机到第2天下午再去看压力显示正常了3.8兆帕总算修好了。
发表于 2019-7-1 20:32:04 | 显示全部楼层
正常之后应该再测压力开关阻值情况再作下一步打算!不能这样就认为修好!
工业用的机器应该要书面记录上报设备部作备案!更要提供更新低压压力开关的维修方案!以防止机器进一步没保护损坏而影响生产!
发表于 2019-7-1 20:47:38 | 显示全部楼层
  之前也修过一台,不过是冷库,高压报,洗外机,无效,清洗系统,换过波器,无效,换高,低压开关,无效,换丹佛斯膨胀阀,好了一阵,无效,后来把丹佛斯膨胀阀内过滤器拆了,才正常,现在用了八个月了,来回折腾,氟都用了20KG,够呛!
发表于 2019-7-1 22:07:00 | 显示全部楼层
你一开始抽真空定量加就没事了,有低压开关加氟动作要快
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:21:41 | 显示全部楼层
关键是好像系统里面有水分进去了,因为是夏天就没有用称重的方去加F.
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:22:00 | 显示全部楼层
关键是好像系统里面有水分进去了,因为是夏天就没有用称重的方去加F.
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:22:11 | 显示全部楼层
关键是好像系统里面有水分进去了,因为是夏天就没有用称重的方去加F.
发表于 2019-7-2 06:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
我想问一下 是不是加R134A的
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:39:27 | 显示全部楼层
是R22的制冷剂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 08:16 , Processed in 0.066614 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表