楼主: 1363822353

求助:美的全直流变频1.5P空调外机频繁启动不制冷

[复制链接]
发表于 2019-7-1 21:45:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 阿荣哥 于 2019-7-1 21:47 编辑

修机首先问清楚是否在保,有些品牌保六年,有些是十年(搞活动那些)过保的要谈好上门费,检查费,维修费再开工,漏雪种的要检漏费,否则白干,天气热注意防暑
发表于 2019-7-1 21:53:48 | 显示全部楼层
爱你一生 发表于 2019-7-1 09:56
别听用户的,我吃过这样的亏。

坚决不能听
发表于 2019-7-1 22:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检测仪接上去就一目了然!!!
发表于 2019-7-1 22:01:12 | 显示全部楼层
1363822353 发表于 2019-7-1 10:03
拆外机测量压缩机运行时(不到一分钟)电流是2.4A,不象过流保护,测量三个感温头阻值,环温管温都是6.9K,压 ...

换板700,修板400,爱行不行
发表于 2019-7-1 22:03:29 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2019-7-1 16:10
记住变频空调又是这种装逼用户直接跟他说:主板坏修大概多少钱,更换主板大概多少钱。同意就上门修否则兔 ...

一点不假,方向不对,什么都是徒劳****、、
发表于 2019-7-1 22:06:51 | 显示全部楼层
安静吧 发表于 2019-7-1 21:05
我提供一个维修案例我本人回收的一台海信35直流变频,故障现象与你描述的故障现象一模一样,最后查得内盘管 ...

正常是多大阻值的啊?
发表于 2019-7-2 08:09:43 | 显示全部楼层
1363822353 发表于 2019-7-1 10:03
拆外机测量压缩机运行时(不到一分钟)电流是2.4A,不象过流保护,测量三个感温头阻值,环温管温都是6.9K,压 ...

惹惹地问一句,师傅收上门检查费了吗,几个小时呀
发表于 2019-7-2 14:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
这样的事太多了,大热天上去下来折腾了一身汉,检查出了故障,他又说价格高不修了,所以检测之前一定要说明  修与不修收取检查费用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-16 01:51 , Processed in 0.059975 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表