空调压缩机功率

[复制链接]
发表于 2019-6-30 08:37:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位老师这压缩机功率多大的?我个人认为是两匹的,配了个45微法的电容空载试机,电流11A左右,不知道这电流会不会偏大,压缩机工作强劲有力,因为电流偏大,所以空载试机不到一分钟,就拔了电源了!另一个问题是这压缩机有三个铜管接囗,除了高低压管,还有一个接细管的,大小和毛细管差不多,想请教一下这个接囗是什么做用!
IMG20190630092137.jpg
IMG20190630092142.jpg
发表于 2019-6-30 10:38:52 | 显示全部楼层
东芝的,额定7.5A
发表于 2019-6-30 15:29:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
11A有点大,接线没错的话估计用不住。。。
 楼主| 发表于 2019-7-1 14:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!知道了,这压缩机看起来有年头了!另外—个小管是什么做用!
发表于 2019-7-1 19:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
小的是工艺口!和冰箱压缩机一样!现在的空调压缩机没有这个口了