3P空调制冷效果差,一阵热风一阵冷风,且内机结霜

[复制链接]
发表于 2019-6-29 12:43:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
工地用的三匹杂牌空调,我去装时,外机和内机连接管接口没有包扎,且粗细管有多处折扁。后重新焊接好,管子都差不多了吧,反正不扁了吧,此时内外机连接管也就不到两米的样子了。后连接好试机,压力2kg,22的制冷剂,加氟加到3kg的时候,电流表测插头连接线电流11.5A,后来又一直加,压力不怎么上升了,一直是三个多一点点的压,此时电流差不多13A了。外机响声异常,那内机还是那样一阵冷风,一阵热风,效果好差。外机标称制冷额定电流11.01安。请问各位师傅这个该怎么弄了
发表于 2019-6-29 12:46:36 | 显示全部楼层
你这论坛的高级技工怎么来的
发表于 2019-6-29 13:08:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定量加氟就好了
发表于 2019-6-29 13:26:55 | 显示全部楼层
毛细管半堵了吧,换毛细管过滤器定量加
发表于 2019-6-29 13:32:29 来自手机 | 显示全部楼层
“一阵冷风,一阵热风”绝无可能!检查是否国敞口进脏了导致诸了
发表于 2019-6-29 13:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
导致堵了
发表于 2019-6-29 13:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
因敞口放置进脏导致堵了
 楼主| 发表于 2019-6-29 13:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
小常维修 发表于 2019-6-29 13:32
“一阵冷风,一阵热风”绝无可能!检查是否国敞口进脏了导致诸了

哦哦,是上半部热风,下半部冷风,所以摆风时感觉一阵冷一阵热。
 楼主| 发表于 2019-6-29 13:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
呵护宽容 发表于 2019-6-29 12:46
你这论坛的高级技工怎么来的

空调我不懂啊,半壶水都不够。农村的,空调还是比较少的现阶段
发表于 2019-6-29 20:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
装机前要仔细检查,尤其这种口子没处理好的,进了东西堵了恼火的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 20:41 , Processed in 0.063817 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表