格力空调Q迪,工作约10分钟,外机会停机,内机出风不凉,氟利昂型号为410A,压力表测试正常,万用表测试电压正常,求大神们指点
发表于 2019-6-28 14:17:38 | 显示全部楼层
外机为什么停机?
发表于 2019-6-28 14:31:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
问楼主,压力表测试是多少?不要只说正常,万用表测试哪里的电压正常?别说的太简单,否则我只能说,有故障。
检查工作环境,查看故障原因,说清楚你的详细检测结果,大家才好回答下一步的维修方案嘛
发表于 2019-6-28 15:04:28 | 显示全部楼层
我知道空调100%坏
发表于 2019-6-28 16:27:02 | 显示全部楼层
先换外机板
发表于 2019-6-29 16:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
测个压啊,加氟是最简单的了
发表于 2019-6-29 16:38:56 | 显示全部楼层
测一下外机工作电压。
发表于 2019-6-29 17:38:00 | 显示全部楼层
学习。。。。。
发表于 2019-6-29 17:41:24 | 显示全部楼层
大家开启猜测维修模式
发表于 2019-6-29 18:36:27 | 显示全部楼层
试机不够久,一直试,外会还会再启的,再试久点,直到内机报H5。不想试久的,可以看外板三个灯(出故障停机时)。百分之90模块问题,不会修板的直接换外机板吧。