空调制冷外机吹风很热

[复制链接]
发表于 2019-6-28 17:54:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
孟佳 发表于 2019-6-28 13:54
放氟,电流也就下降了

不能放F!
就挂两表同时监测一下。
 楼主| 发表于 2019-6-28 18:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-6-28 17:54
不能放F!
就挂两表同时监测一下。

监测了,六个半压,电流九个。两匹的奥克斯柜机。正常吗?
发表于 2019-6-28 19:35:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新人来学习的,帮顶
发表于 2019-6-28 19:48:44 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2019-6-28 18:37
监测了,六个半压,电流九个。两匹的奥克斯柜机。正常吗?

时间、温度呢?与之有关联的因素要上数据,才能有参考。
发表于 2019-6-28 19:51:20 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2019-6-28 18:37
监测了,六个半压,电流九个。两匹的奥克斯柜机。正常吗?

一般,2P定速机8~9A电流属正常范围
 楼主| 发表于 2019-6-28 20:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-6-28 19:51
一般,2P定速机8~9A电流属正常范围

电流算是正常,可是外机吹风很热,低压压力也偏高,
发表于 2019-6-28 22:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
只要制冷正常,不热保,操那些心干嘛。
发表于 2019-6-29 01:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
要知道很多师傅用户ㄧ说加冷剂不管三七二十ㄧ的
发表于 2019-6-29 06:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
抽空重新加注制冷剂
发表于 2019-6-29 09:25:31 | 显示全部楼层
1.有没有追加制冷剂,系统有空气。

2.四通阀问题。