楼主: zmj0769

求助:空调制冷效果差

[复制链接]
发表于 2019-6-29 00:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zjjao 发表于 2019-6-28 09:06
调风速最大、温度最低,测下电流,空调是否跑在最高频。这空调没有跑在高频,查所有的温度探头,不行换板 ...

定频机分什么高频
发表于 2019-6-29 00:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
感觉运行压力有点高!检查外机散热问题!风扇转速!冷凝器脏
 楼主| 发表于 2019-6-29 09:13:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我今天看到一篇帖子,说系统进了空气,指针会抖动。同款松下空调有十多台,测了3台,温差都是7度,压力大指针抖动。因此可以肯定当初没有安装好,等雪种买回来了,抽真空、加雪种,然后检验效果。
 楼主| 发表于 2019-7-10 12:06:37 | 显示全部楼层
今天有时间了,开始折腾空调。新买的35Kg压力表、管、安全阀、R410A雪种。装上管和表开始放氟,阀门开得很小,慢慢放,放完后发现放出来有黄色液体,连接真空泵抽了30分钟,关闭表阀,关掉真空泵电源,拆掉真空泵连接管,接上R410A雪种瓶,将瓶倒立,将连接表那端螺母松了几次排空,然后打开瓶阀门,阀门开得很小,再打开表阀充氟,由于没有电子称,我是看表的压力到了16KG,关闭雪种瓶阀门。先去吃饭,下午看效果。
发表于 2019-7-10 13:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
是不是制冷剂多了,运行压力0.8,放氟利昂到0.8试试,
发表于 2019-7-10 13:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
zmj0769 发表于 2019-7-10 12:06
今天有时间了,开始折腾空调。新买的35Kg压力表、管、安全阀、R410A雪种。装上管和表开始放氟,阀门开得很 ...

亲,有结果了,给个信,学习学习
 楼主| 发表于 2019-7-10 14:03:27 | 显示全部楼层
下午开工了!空调开机,运行了一会,测进风27度,出风21度,温差只有6度。看表压11KG,测的电流2.7A(额定电流是3.5A)。空调关机,压力慢慢稳定到16KG.
1.运行电流只有2.7A,为何运行压力有11KG ?
2.请师傅们支招。
发表于 2019-7-10 14:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
外风机转数正常么,是不是散热不好啊
发表于 2019-7-10 15:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
你这不是无事找事吗?都抽空了还不定量加?你以为修空调真的不用技术啊?谁都可以干啊?压缩机怎么不爆炸炸死你,空调不开机直接加到16Kg就行?亚猫亚狗都修空调了。
 楼主| 发表于 2019-7-10 17:22:23 | 显示全部楼层
黄信 发表于 2019-7-10 15:18
你这不是无事找事吗?都抽空了还不定量加?你以为修空调真的不用技术啊?谁都可以干啊?压缩机怎么不爆炸炸 ...

初生牛犊不怕虎
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 17:02 , Processed in 0.052043 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表