制冷压缩机总是过热保护究竟为何?

[复制链接]
发表于 2019-6-27 14:59:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-27 18:01 编辑

制冷压缩机总是过热保护究竟为何?
到了晚上又正常,但是旁边那台一模一样的机没有问题呀,压缩机是R32的,另外换了一个一模一样的压缩机还是同一故障,牌子是格力机
铜管全部换新的,没有折弯,另外内外机很干净的
定频的,外风机转,压缩机不转
发表于 2019-6-27 15:12:34 | 显示全部楼层
装机环境。
 楼主| 发表于 2019-6-27 15:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不过在码头塔吊上
发表于 2019-6-27 15:37:56 | 显示全部楼层
流氓刑警遇到流氓空调了??
 楼主| 发表于 2019-6-27 16:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
22的外机,32的内机这样行不行呀
发表于 2019-6-27 16:32:14 | 显示全部楼层
电流丶电压测一下!
发表于 2019-6-27 18:20:21 | 显示全部楼层

塔吊上外机凉快还会过热?
发表于 2019-6-27 22:45:14 | 显示全部楼层
电压异常是有可能的,缺氟也会引起过热保护,另外摸摸是不是真的过热了,还是有其他原因保护了,还可以查看制冷时工况来判断故障部位
发表于 2019-6-27 22:57:30 | 显示全部楼层
712999713 发表于 2019-6-27 22:45
电压异常是有可能的,缺氟也会引起过热保护,另外摸摸是不是真的过热了,还是有其他原因保护了,还可以查看 ...

检查外机毛细管组件单向阀是不是堵了
发表于 2019-6-27 23:02:00 | 显示全部楼层
低压是否偏低,外机排风是否比另外一台要热,电流是否比另外一台偏大