410定量加氟后压力低电流小

[复制链接]
发表于 2019-6-27 14:00:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天搞台美的26变频,用户说去年用都正常的今年才没效果,开机检查压力为零以为却氟,抽空定量加410后压力为零,电流1.几安,此机用了6年一直没移过机。管子没发现弯死的,是不是那里堵了。
发表于 2019-6-27 14:08:37 来自手机 | 显示全部楼层
赌了电流会这么小?
发表于 2019-6-27 14:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开机压力为零,定量加氟后为零,等于没有加呗!
 楼主| 发表于 2019-6-27 15:03:31 来自手机 | 显示全部楼层
海阔天一 发表于 2019-6-27 14:53
开机压力为零,定量加氟后为零,等于没有加呗!

停机压力高压力表打满了
发表于 2019-6-27 15:21:45 | 显示全部楼层
彭远发 发表于 2019-6-27 15:03
停机压力高压力表打满了

膨胀阀卡死
 楼主| 发表于 2019-6-27 15:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
小刘飞刀 发表于 2019-6-27 15:21
膨胀阀卡死

我也怀疑是。这个怎样处理,要换还是有其他办法没。
发表于 2019-6-27 15:57:07 | 显示全部楼层
冰堵了吧,停机断电过一段时间再试试。
 楼主| 发表于 2019-6-27 16:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家问题已经找到了,是膨胀阀的原因。