旧空调压机没有吸排气求助

[复制链接]
发表于 2019-6-27 07:27:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 bjlsj 于 2019-6-27 10:41 编辑

昨天按一空调,3p410制冷剂,安装时看阀门内部挺干净,紧好连接管,抽真空30分钟,放氟利昂试机,压机转但不制冷,感觉压机没有吸排气,拆连接管试吸排气,有吸排气压机正常,停机再次开就没有吸排气了,什么原因?
发表于 2019-6-27 07:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
拆管试吸排气?410还在吗
发表于 2019-6-27 07:55:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
报什么故障吗
发表于 2019-6-27 08:32:16 | 显示全部楼层
空调可以拆管试机?
发表于 2019-6-27 09:46:37 | 显示全部楼层
检查四通阀是否卡在中间串气,拿掉连接管可以试吸排气的,我搞二手时经常这样干,关掉两个阀门,开机用手指摁住粗管阀门口,在开一点处阀门,感觉吸力去强劲一般压缩机没问题,操作要小心,不要让吸进很多空气就行
发表于 2019-6-27 09:56:50 | 显示全部楼层
410制冷剂  危险吧
发表于 2019-6-27 10:05:43 | 显示全部楼层
估计是四通阀卡在中间了,我入夏的时候,卖出去的一台1.5P新科,试机的时候就是没有吸排气,用螺丝刀手柄敲打了几下四通阀,阀体复位之后就没有问题了,加上点氟,通电试机,把四通阀的供电线通断几次,让制冷剂顶着阀体彻底来回运动几次,这样就没有问题了。
发表于 2019-6-27 11:11:18 | 显示全部楼层
经验值得分享!            
发表于 2019-6-27 18:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
雨鑫家电维修 发表于 2019-6-27 09:56
410制冷剂  危险吧

危险啊,我竟然回收过410
发表于 2019-6-27 19:14:33 | 显示全部楼层
四通阀串气