关于新建平菇保鲜库问题,向各位老师请教

[复制链接]
发表于 2019-6-26 19:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年9月到网上买的3P全封闭外机(r22)和60米2翅铝排,自建了一个3*3的保鲜冷库  ,安装的外平衡膨胀阀,一直存在铝排结冰严重,低压和高压都低,低压口结霜,下午,去看了下冷库,温控器定温0-1度,环境温度30度左右,压机刚开机,高压14公斤,低压0.25,从4度降到0度后,自动停机前,高压12.8公斤,低压0.17,低压口结霜,铝排结冰严重,平菇失水严重,各位师傅请指点下.
想换一个电子膨胀阀,各位师傅知道效果怎样?
发表于 2019-6-26 19:26:34 | 显示全部楼层
库房面积9平方米,库容大概二十几立方,配3P全封压缩机是可以的。双翅铝排的规格也不说,但配60米长显然太多了,如果是直径25mm的双翅铝排,只要45m长就足够了;如果是直径32mm的双翅铝排,只要38m长就够了。膨胀阀多大也没说,但无需配外平衡的,只要内平衡的2#阀芯就可以了。
保鲜库温在0度左右,正常情况下,系统的任何部位都不得有结霜现象出现。现在系统就到处结霜,连压缩机的吸气口都挂了霜,足以说明不是膨胀阀的开启度过大了就是系统加多了制冷剂。
 楼主| 发表于 2019-6-26 20:09:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢版主,去年刚装的时候加了5KG制冷剂,回气口不结霜,铝排结霜,但高低只有7,8公斤左右,低压也低,问了卖家,说要加10KG制冷剂,我吧剩下的全加了后,回气管结霜严重,不停的乱调膨胀阀,现在 也不知道开度多少,到高压管处放了好多次制冷剂,也不知道放了多少,阀芯是2号阀,正常加氟加多少?
现在先把膨胀阀调到中间,慢慢放氟,回气口不接霜,就OK?
发表于 2019-6-27 08:45:56 | 显示全部楼层
压缩机什么牌子的?命真大。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-6-30 11:20:33 | 显示全部楼层
压机是格力的