RT809HSE编程器
这压机能带动这么大的蒸发器啊?楼主真是高手,楼主这用多大的铜管啊?这设备真能用那楼主技术就真的是很高了。
发表于 2019-6-26 04:37:39 | 显示全部楼层
你这起码用了50米吧,看起来铜管还不细,压缩机带不了这么多会累死
发表于 2019-6-26 10:35:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老王家的二小子 发表于 2019-6-25 20:02
好的。谢谢       光换个大点的 压缩机 比如142H的 ,冷凝器不变  ,毛细管短点 1.4米(内径比较细的那种 ...

需要看你给多少水降温了,如果水一直是长流水,不是死水的话制冷量太小了。我用5匹谷轮压缩机加钛包做循环水制冷,水是1吨。半小时只能维持在18°。
 楼主| 发表于 2019-6-26 10:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
葛沽家电维修 发表于 2019-6-26 10:35
需要看你给多少水降温了,如果水一直是长流水,不是死水的话制冷量太小了。我用5匹谷轮压缩机加钛包做循 ...

300公斤循环水温度46降到15度左右就可以。换了142h的压缩机,铜管减少了一些
 楼主| 发表于 2019-6-26 12:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
现在换了一个142H的压缩机,铜管也去掉了一些!但压缩机烫手,电流3.2
发表于 2019-6-26 15:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
水降温很慢的,兄弟。你要干什么能讲下吗?
 楼主| 发表于 2019-6-26 17:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,已经让老师傅看了。需要更换5p制冷机组,另外在加粗制冷管才能保持水温不升高!还是自己的经验不足,把事想简单了,在此感谢大家的帮助!
 楼主| 发表于 2019-6-26 17:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
汗滴沃土 发表于 2019-6-26 15:52
水降温很慢的,兄弟。你要干什么能讲下吗?

设备上的液压油箱高温,之前是过滤地下水来给液压油降温,现在因为都在浇地,地下水抽不上来了!做这东西是给水箱里的水降温用的。然后循环凉水给液压油降温
发表于 2019-6-26 17:49:43 | 显示全部楼层
压机太小了,没加水勉强能带,一加水温度飞涨。
发表于 2019-6-27 09:08:00 | 显示全部楼层
老王家的二小子 发表于 2019-6-25 21:24
去掉10米用20米的铜管能解决吗?  现在 制冷效果 也就是 三分之一,压缩机 长时间运转温度也很高,电流到 ...

压机太小了,换QD120压机,铜管截下去10米,高压保持在1.2-1.5MP,低压0.08MP,你这个压机不光小,质量还垃圾.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 04:37 , Processed in 0.033135 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表