28立方库容大师给指点一下

[复制链接]
发表于 2019-6-24 08:50:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-6-23 18:54
不行的,膨胀阀必须与感温包同在一个温度区里。要么同在库内,要么同在库外。 ...

荣老师请问一下,膨胀阀放库外,那么感温包就离风机出口距离远,如果库外温度高,会不会受环境影响,导致感温包所测的温度偏高,导致膨胀阀调节过大,导致压缩机回霜之类的故障?这点我想不太明白,指导一下
 楼主| 发表于 2019-6-24 11:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-24 13:16 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-6-23 18:54
不行的,膨胀阀必须与感温包同在一个温度区里。要么同在库内,要么同在库外。 ...


老师25立方冻库,3p机组,2#号膨胀阀,R22制冷剂。库温-4度,低压0.15MPa,高压1.4MPa,膨胀阀包括伞帽都结冰,膨胀阀和感温包安装在库外。
膨胀调节杆在中间位置没动
IMG_20190624_112650.jpg
发表于 2019-6-24 13:36:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
nihaoxiaolai 发表于 2019-6-24 11:32
老师25立方冻库,3p机组,2#号膨胀阀,R22制冷剂。库温-4度,低压0.15MPa,高压1.4MPa,膨胀阀包括伞帽都结 ...

怎么又来了一个库?
R22制冷剂,25立方库容,3p机组小了,应配4P机组,3#号膨胀阀。
库温-4度时的蒸发温度为-9度,对应的饱和压力为0.267MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.22MPa表压左右。如果确认膨胀调节杆在中间位置没动,那就是系统中的制冷剂不足,所以低压压力低,膨胀阀的伞形盖都结了霜,制冷量小,库温下降慢,或不下降。配小了膨胀阀也是这样的现象。
膨胀阀和感温包同时安装在库内或库外各有利弊,安装在库内能过冷高压液体在节流前的温度,一定程度上能提高制冷效率,但调节观察和维修不方便;安装在室外虽调节观察和维修方便,但阀后和感温包需严密保温,避免出现冷量损失和感应的差异。
绝大多数都是安装在库外的,但安装位置,角度等必须严格按规范进行。
 楼主| 发表于 2019-6-24 15:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-6-24 13:36
怎么又来了一个库?
R22制冷剂,25立方库容,3p机组小了,应配4P机组,3#号膨胀阀。
库温-4度时的蒸发温 ...

客户要求库温-10,供货商没有4p机组,才选择了3p机组。R22加了5公斤,膨胀阀全部结霜,回管是16mm,感温包安装在回管水平位置,感温包保温棉包裹很好。是不是膨胀阀质量有问题?
发表于 2019-6-24 15:14:36 | 显示全部楼层
nihaoxiaolai 发表于 2019-6-24 15:01
客户要求库温-10,供货商没有4p机组,才选择了3p机组。R22加了5公斤,膨胀阀全部结霜,回管是16mm,感温包 ...

系统堵塞;膨胀阀的开启度过小,或者配置小了,或者进口处的滤网堵了;系统制冷剂过少等,都会引起膨胀阀的阀体过分结霜,或者伞形阀盖(阀帽)结霜。
机组配小了,但膨胀阀不能跟着小。3P机组小了,膨胀阀应该选3#阀芯的,2#太小了。
 楼主| 发表于 2019-7-2 11:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-6-23 18:25
需要配4P机和3#膨胀阀,DD22冷风机是可以的。
膨胀阀和感温包都可以设置在库外,但要尽量靠近库房。膨胀 ...

28立升冻库配了4p全封闭机组和DD22冷风机,3#膨胀阀,膨胀阀安装在库外做好了保温,膨胀阀在出厂位置没动。库温-4,高压1.85Mpa,低压1.5Mpa,膨胀阀回气管结霜
 楼主| 发表于 2019-7-2 12:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
老师低压是0.15Mpa,说错了
 楼主| 发表于 2019-7-2 20:09:09 来自手机 | 显示全部楼层

求助师傅帮忙,天热搞的头都大了

28立升冻库要求-12,4p全封闭机组配DD22冷风机,3#膨胀阀中间位置没动过,R22制冷剂。库温-5,高压1.5Mpa,低压0.15Mpa。膨胀阀在库外,保温很好,膨胀阀伞帽全部结霜,回气管结霜到压缩机根部,对照R22绝对压力表,低压低了,可是加制冷剂低压压力就是不升,求老师指点
发表于 2019-7-2 20:27:26 | 显示全部楼层
不知道会不会同空调一样。当加氟压力不升,多数是管路半堵了。
发表于 2019-7-2 21:04:52 | 显示全部楼层
nihaoxiaolai 发表于 2019-7-2 20:09
28立升冻库要求-12,4p全封闭机组配DD22冷风机,3#膨胀阀中间位置没动过,R22制冷剂。库温-5,高压1.5Mpa,低 ...

运转中用扳手反复用力敲敲膨胀阀阀体两侧,库温-5时,回气管是应该结霜到压缩机的吸气阀上为止的,但膨胀阀的伞形阀帽上不能结霜,感温包是否绑扎在水平回气管段上?与回气管的角度是否呈4点或8点钟的位置?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 09:38 , Processed in 0.060568 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表