请大师们帮忙看下这个风幕柜什么问题

[复制链接]
发表于 2019-6-22 15:40:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前两天客户说他们超市柜子不制冷了,低压0.1高压1.1,压缩机是比泽尔7匹半的,两个4.5米的组合柜,他自己加了五六千克R22进去后低压0.3,高压1.4温度当天降下来了,只用了一天又不降温了。昨天我过去看时他们没开机,当时停机压力低压0.9,高压1.0,开机二十几秒低压就只有0.1,高压1.1多一点点,压缩机声音也不正常,好像抽真空一样,两分钟不到自己停机了,反复一会停机又启动,蒸发器无霜,我把他用剩下的氟可能有四五千克加进去后运行正常了,就和他反应的一样,(怀疑漏了,以前他们另外一组柜子发生过一次蒸发器泄露)检查机组和冷凝器外观无漏点,客户叫我把两个蒸发器拆回打压测试,昨天晚上11点两个蒸发器分别打压氮气2.5MP到现在15:30了一点没漏,请师傅们帮忙分析一下什么问题!
发表于 2019-6-22 16:16:47 | 显示全部楼层
分段打压,找到不漏为止。
发表于 2019-6-22 16:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
分段打压,找到漏点为止。
发表于 2019-6-22 17:25:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-22 19:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是漏了啊。
 楼主| 发表于 2019-6-25 14:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
好了,打压后有个电磁阀漏了