美的变频空调 开机外机启动十年多不到二十秒 就停止工作

[复制链接]
发表于 2019-6-22 08:33:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的变频空调  开机外机启动十年多不到二十秒  就停止工作 外机板三个指示灯闪烁二十多次后  内机停止向外机送电  等二三分钟 内机再次向外机送电 外机再次工作十几秒不到二十秒  测量  外机220伏正常 工作那十几秒外机电流涨到1.2安左右停机  由于在梯子上趴着测量 外机只测了副电源输出都正常  测了外机整流桥正负极 停机后是290伏  但是启动后 整流桥正负极电压迅速下降  下降到250多伏  停机外机指示灯开始闪烁  过后内机停止向外机送电的
发表于 2019-6-22 08:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
能启动说明自检成功通讯正常外围正常,电压降低电流未升,说明外机直流电源不正常。可以开机等十分钟后观察故障代码方便判断。
 楼主| 发表于 2019-6-22 09:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
112233445588 发表于 2019-6-22 08:54
能启动说明自检成功通讯正常外围正常,电压降低电流未升,说明外机直流电源不正常。可以开机等十分钟后观察 ...

不显示故障代码  就是来回重复启动停机  外机300伏我测的整流桥正负极 没有测大电容
发表于 2019-6-22 09:43:30 | 显示全部楼层
启动十年多了才停止工作还不行啊,真不知道这楼主怎么编辑的帖子,  你应该检查主继电器是否吸合
发表于 2019-6-22 09:54:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 网络仓鼠 于 2019-6-22 09:56 编辑

大哥呀 外机主控板那个标L1 L2 L3(有些还有L4)的指示灯就是故障代码指示
记下闪烁状态 去百度文库有表格可查的