请教各位大师。美的变频空调410。

[复制链接]
发表于 2019-6-22 01:21:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
通电开机,内机正常启动。外机启动一会就停机。反反复复。外机无法正常工作。有时压缩机红灯点亮就灭!压缩机有时候会启动几十秒,请问各位大师问题出在哪里?
发表于 2019-6-22 04:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
换通用版
发表于 2019-6-22 10:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电控故障。看代码。一般换电控解决。新板维护可能性不大
发表于 2019-6-22 11:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
查外机板
 楼主| 发表于 2019-6-22 21:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
经过通电测试整流桥整流出来电压为270伏,信号通到外机风机转后,压缩机点亮就灭
发表于 2019-6-22 21:22:47 | 显示全部楼层
18154515949 发表于 2019-6-22 21:18
经过通电测试整流桥整流出来电压为270伏,信号通到外机风机转后,压缩机点亮就灭 ...

P板换全新的,有金屎
发表于 2019-6-22 21:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
冯汉森 发表于 2019-6-22 04:48
换通用版

变频的通用板我没换过