请教荣昌制冷,制冷剂温度压力对照相关问题?

[复制链接]
发表于 2019-6-20 21:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 FCY1187 于 2019-6-20 21:41 编辑

     请教一下荣老,冷库通过温度压力对照表来判断制冷剂加注量相关问题,我的疑惑是,制冷剂R22,库温为18度,膨胀阀调整为中间位置,相对应的低压压力应该为6.43公斤,去掉20米连接管的压力损耗,低压压力大约为5.5~6公斤左右,我的疑惑就是,一台机组带一台风冷蒸发器和两台风冷蒸发器,也就是带一个膨胀阀和两个膨胀阀,通过温度压力对照表来判断制冷剂的加注量是否是一样的?有劳荣老在百忙之中给予答疑释惑。谢谢荣老。
     以上有表述不对的,也请荣老指正。
发表于 2019-6-21 05:36:50 | 显示全部楼层
如你说的R22制冷剂,库温18度,此时的蒸发温度为13度,对应的饱和压力为0.645MPa表压,扣除回气管路一定压力损失,反应的低压压力应为0.6MPa或再稍微低一点吧(因回气管较长)。不任机组带几个蒸发器和膨胀阀,也不任是否停开了某台蒸发器和膨胀阀,因都是由该压缩机承担制冷,都应当以运转中的实际库温换算成蒸发温度,再去对照《温度压力对照表》,适当减去一点压力损失后,低压压力必须要以此对应。这是最根本,最实用,也是检验系统是否处正常的最可靠方法。
系统加注制冷剂,全系统应都投入运行,再以当时的实际库温换算出的低压压力为准。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
FCY1187 + 2 谢谢荣老的回复。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2019-6-21 08:03:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-6-21 05:36
如你说的R22制冷剂,库温18度,此时的蒸发温度为13度,对应的饱和压力为0.645MPa表压,扣除回气管路一定压 ...

感谢荣老在百忙之中的答疑释惑。
发表于 2019-6-21 11:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-6-21 05:36
如你说的R22制冷剂,库温18度,此时的蒸发温度为13度,对应的饱和压力为0.645MPa表压,扣除回气管路一定压 ...

荣师傅,请问冰箱,冷藏柜,空调是不是都适合这套理论?
发表于 2019-6-22 06:25:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-22 09:32 编辑
止战之殇123456 发表于 2019-6-21 11:29
荣师傅,请问冰箱,冷藏柜,空调是不是都适合这套理论?


空调是空调制冷工况,冷库和冰箱冰柜是标准制冷工况,两种工况的概念不同,运行的反应也不同,怎么能相题并论呢?
发表于 2019-6-22 09:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-22 09:31 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-6-22 06:25
空调是空调制冷工况,冷库和冰箱冰柜是标准制冷工况,两种工况的概念不同,运行的反应也不同,怎么能用相 ...


谢谢荣老师,空调怎么通过压力表确定是氟多了还是少了?

这里不回答这个,自己去体验吧。  荣昌制冷
发表于 2019-6-22 09:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
止战之殇123456 发表于 2019-6-22 09:06
谢谢荣老师,空调怎么通过压力表确定是氟多了还是少了?

这里不回答这个,自己去体验吧。  荣昌制冷 ...

还是要谢谢荣老师!
发表于 2019-7-13 11:54:01 | 显示全部楼层
好了,终于可以发贴了,都是前辈高手,高手,高高手!小辈新来初到,向各位老前辈,大师请个安!
发表于 2019-11-17 12:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-11-17 16:56:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-17 17:03 编辑
一粒 发表于 2019-11-17 12:53
荣师付,不要以为你出生在怡红院,就以为自己是个王者,对于初学者就该是冷嘲热讽,你没有周博士的学识与 ...


你胡闹什么东西?莫名其妙,什么地方惹你了?在该主题里,我哪里“冷嘲热讽”啦?如果是帖子发错地方了,有必要转移的会移动过去,对于无意义的表态和口号类型的帖子,删除也是可以的,怎么啦,要你“批准”才行?还是你头上长角,老虎屁股摸不得?你“尊重”谁了?出口就攻击人?
刚才查了一下,你在置顶帖子里发表无意义的表态和口号性的帖子被我删除了,“周老师:您好!想跟您学习,咋联系。”难道在置顶的帖子里发表这种性质的帖子不该删除?说话什么口气?请你注意一点!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 14:16 , Processed in 0.073180 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表