请教一下,空调能效比是怎么测的?

[复制链接]
发表于 2019-6-20 19:57:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
40KW制冷量的空调怎么电流有35A(三相中的一相),这能效也太低了,此时室内温度38度
发表于 2019-6-20 20:15:35 | 显示全部楼层
俺表示欠缺知识,空调能效比不会测,但好象会算
 楼主| 发表于 2019-6-20 20:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么算,取多少,以前一般按能效比3算的,这次老跳空开,才知道能效没那么高
发表于 2019-6-20 20:23:29 来自手机 | 显示全部楼层
好像是能效比=制冷量/功率
 楼主| 发表于 2019-6-20 20:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,不过在不同室内外温度下是不同的,而40KW标准制冷量,电流有35A,能效比最多为2
发表于 2019-6-20 20:39:27 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2019-6-20 20:18
怎么算,取多少,以前一般按能效比3算的,这次老跳空开,才知道能效没那么高 ...

这么说,就算是打了个折,怎么也得有个2.8吧?
不过兄台说40KW标准制冷量,电流有35A,能效比最多为2,俺真心请教哥是怎样算或测出来的。
 楼主| 发表于 2019-6-20 20:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
无法知道当时的制冷量,这需要含焓室才能测出来
发表于 2019-6-20 20:57:02 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2019-6-20 20:50
无法知道当时的制冷量,这需要含焓室才能测出来

哦,酱紫呀,谢谢指教
俺只能根据当时实测的工作电流,大概的粗算出来哈。
发表于 2019-6-20 21:43:43 | 显示全部楼层
40KW制冷量约等于17P空调。单相电流35A?这啥压缩机?效率这么低?谷轮ZR310的25P压缩机电流也才25A左右。难道早期那种活塞压缩机么?
发表于 2019-6-21 01:31:02 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2019-6-20 21:43
40KW制冷量约等于17P空调。单相电流35A?这啥压缩机?效率这么低?谷轮ZR310的25P压缩机电流也才25A左右。 ...

40KW制冷量的空调应该是16KW左右,35A/相是差不多的了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-28 12:31 , Processed in 0.060955 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表