请教各位260KW散热量需要多大面积水冷壳管

[复制链接]
发表于 2019-6-20 17:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位,机器260KW散热量需要多大面积水冷壳管
发表于 2019-6-21 10:43:04 | 显示全部楼层
260000/(350*5)=148.57平方米
 楼主| 发表于 2019-6-21 20:58:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大龙制冷 发表于 2019-6-21 10:43
260000/(350*5)=148.57平方米

您好,那个350*5是什么意思
发表于 2019-6-21 21:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2019-6-22 07:39:53 | 显示全部楼层
905002191 发表于 2019-6-21 20:58
您好,那个350*5是什么意思

计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积,冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍,传热系数为20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃。
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)  ㎡
水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。
水冷壳管式冷凝器也分立式和卧式,其传热系数K值也不同。卧式的传热系数K值取600~800 kcal/m².h.℃,单位热负荷qF为3500~4500 kcal/m².h,传热温差Δtm为4~6℃。
计算公式:冷凝器的热负荷Qk(kcal/h)÷单位热负荷qF(kcal/m²/h,取中间值4000kcal/m²/h)
即:[压缩机的制冷量(KW/h)+压缩机的指示功率(KW)]÷4000(kcal/m²/h)=冷凝器面积(m²)
 楼主| 发表于 2019-6-22 11:42:30 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-6-22 07:39
计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积,冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的 ...

多谢!荣老
发表于 2019-6-23 13:36:25 | 显示全部楼层

能否按照荣老的计算方法,把你的计算过程及结果分享出来,我想学习一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-16 23:38 , Processed in 0.055853 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表