电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3066|回复: 8

求助,冷库温度降不下来

[复制链接]
发表于 2019-6-17 17:16:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-17 17:54 编辑

18立方库4匹全封闭,DD22 四号阀芯 R22制冷剂,库温零下9度,环温27 高压1.5低压0.13  回气霜到截止阀 膨胀阀结满白毛霜,求指点
半小时了温度还在-9.2
发表于 2019-6-17 17:53:50 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温零下9度,此时的蒸发温度为-14度,对应的压力为0.207MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.18MPa表压左右。
如果膨胀阀的调节杆确认在中间位置上,那就是系统中的制冷剂不足,补加即可。
发表于 2019-6-18 18:00:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外平衡的膨胀阀配3号阀芯好些呀
发表于 2019-6-18 22:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-19 04:40:29 | 显示全部楼层
dljd2880222 发表于 2019-6-18 22:04
大师能说一说为什么回气管接满霜了还要加氟,回气接满霜蒸发器也就接满霜了,在加氟蒸发压力不就高了霜就 ...

你能理解霜是在什么温度下就会结的原理就不会问这个问题了。
霜是在温度低于水汽的结晶点时就能凝结的,也就是说,只要制冷温度(或者库温)低于0度以下时,相关部位的结霜就开始了。即使存在系统流程管路的延长,最后看见回气管结霜时,此时的库温也就在-5度左右。而中低温冷库的库温至少都需要在-15度以下,在这其中无法根据(仅凭)“结霜现象”来判断系统里的制冷剂是否当量(合适)的。
你还对冷库制冷工况与空调制冷工况的理解存在误区,空调的蒸发温度在0度以上,以R22制冷剂为例,它对应的饱和压力在0.48MPa表压左右;而冷库制冷就不同了,它的蒸发温度(压力)是始终与当时的库温相对应的,并不是固定在某个数值上的,所以在运行中低压压力也必须要与当时的库温相对应,只是存在一定的管路压力损失的因素而已。
发表于 2019-6-19 19:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-6-17 17:53
R22制冷剂,库温零下9度,此时的蒸发温度为-14度,对应的压力为0.207MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失 ...

膨胀阀结满霜会不会存在膨胀阀有点微赌。
发表于 2019-6-19 19:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-19 20:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
最好用3号芯,环境温度27度高压应在13.8kg左右,低压1.3kg,蒸发温度负21.5度,温差稍大,但还不至于降不下去,确保压机全新,风机蒸发面积尽量够,这么大库我用过3匹配DD22,404A制冷剂温度-18度,用了两年后来搬走了。
发表于 2019-6-20 19:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器多大呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-16 23:37 , Processed in 0.061554 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表