E8美的故障好修不?内机离外机太远不好修。今天先回了。
发表于 2019-6-15 23:09:15 | 显示全部楼层
找个帮手, 带上对讲机, 万用表啥的全都上,有时候空调好修,就是看你有没有对应的工具

E8 ,管线太长,先从氟压力是否足,线是否有断点查起, 有鼠咬,短路的 先排除
 楼主| 发表于 2019-6-16 21:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是个超市一共有三台一样的天井机只有一台好用的。其它二台都跳E8故障。我也以为是信号线断了之类的。后想不会的。E8
 楼主| 发表于 2019-6-16 21:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
应该是内板坏了,E8故障点是只有一个但是造成这个情况的原因太多了。
 楼主| 发表于 2019-6-16 21:17:59 来自手机 | 显示全部楼层
去年用的好好的,一上电内机立马转。
 楼主| 发表于 2019-6-16 21:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
外机没反应测得内外机连接相线电压正常。
发表于 2019-6-17 00:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
380的?调一下其中两相就好了