510升冰柜盘管问题

[复制链接]
发表于 2019-6-12 10:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用8的铜管盘了7圈,1.8的毛细管用2米,抽空加R600开机3个小时,箱底部温度才  -6 度,回气管已经结露滴水了。是不是铜管管少了?
微信图片_20190612103406.jpg
发表于 2019-6-12 11:02:19 | 显示全部楼层
你这管盘的,太丑了
要是我的冰柜,我就不要了!
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
因为很少盘管,所以工艺不好,主要是弯管时要的尺寸不准,现在主要是温度降不下来啊!是毛细管不合适还是盘管少了?
发表于 2019-6-12 11:22:13 | 显示全部楼层
找原机毛细管  焊表阀  加氟看看那凉快就是毛细管,铝皮割开找到  接铜管修复铝皮。把中间过梁拆掉  好放铜管,假如内部尺寸长50公分   弯管器弯50公分就可以了。宽度一样。。要紧一点多放几毫米,根据自己掌握。管道起码8  9圈  上密下西。冷气下沉。看别人怎么做  根到葫芦画瓢应该不难做。。压缩机排气如何  。。
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机排气够大的,手压不住
发表于 2019-6-12 13:00:54 | 显示全部楼层
你认为你这样能赢的用户想信任吗?这工艺简直糟蹋了冰柜,换我会让你陪冰柜的,太丑了,不信你看后面的砖头会砸死你
发表于 2019-6-12 13:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-12 13:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
管路在+2圈  或加30cm长毛细管试试  搞不定就找原机毛细管
 楼主| 发表于 2019-6-12 13:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是R600的,不用怀疑,压机上标得很清楚。现在6个小时了,箱底温度-11度
发表于 2019-6-12 20:54:15 | 显示全部楼层
管道起码8  9圈   毛细管2米 试过压没有 是多少mpa
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-14 04:27 , Processed in 0.065198 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表