楼主: 刘进延

格力Q迪1.5匹变频显示H5

[复制链接]
发表于 2019-6-12 12:22:56 | 显示全部楼层
要是我修,也是B师傅方案,变频空调,410冷媒,到哪也不便宜。
发表于 2019-6-12 13:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
大师就在你家附近只怪你没发现,怎能说广州没有会修空调的师傅呢
发表于 2019-6-12 14:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
现在好多用户级别的维修工用APP网上接单,坑人没商量!
发表于 2019-6-12 14:16:27 | 显示全部楼层
大柏店008 发表于 2019-6-12 09:57
大家不要吵,大热天的,都是变频空调惹的祸,我说过变频空调就是害人的,现在体会到了吧 ...

你说反了吧?变频空调害人?空调都不坏,维修师傅是不是就要都改行了?另外如果维修师傅都说不敢用变频,那太夸张了吧,万一坏了,自己不会修?
发表于 2019-6-12 20:04:20 | 显示全部楼层
不要吵了,我想知道H5到底是什么原因造成的。
发表于 2019-6-12 20:13:43 | 显示全部楼层
你找了一群什么师傅啊,这明显H5是模块过电流或模块过热检测,B师傅拿了检测仪如果发现模块温度没问题,整机电流没问题,压缩机又能正常运转,那就出在模块检测上,你完全可以换块新板子或者自己拆下板子发给全国会修的师傅。
发表于 2019-6-12 22:39:26 | 显示全部楼层
第十二节 H5模块保护
1. 故障概述
内机显示“H5”。当主芯片检测到压缩机IPM模块工作异常,即报IPM
模块保护故障。
2. 故障原因
压缩机相电流过大、模块驱动电压过低,或IPM模块温度过高 (新开
发控制器有单独的模块温度保护代码)。
3. 可能的故障点
• 压缩机线接反,电器盒与压缩机不匹配;
• 电压突然变化;
• 高负荷下正常保护;(系统异常,如冷媒过多、管路堵塞、两器脏堵等)
• 外机控制器故障,如压缩机相电流采样电路故障、IPM模块故障;
• 压缩机故障,如线圈短路、电机退磁、上下法兰定心不良、零件磨损等
12.png
发表于 2019-6-13 08:03:43 | 显示全部楼层
会搞的师傅你不出钱,出钱的不会搞,尽打自己的小九九,变频加液搞得跟普通的一个价
发表于 2019-6-13 08:31:40 | 显示全部楼层
楼猪这号,怎么说呢????换新空调吧!!!!
发表于 2019-6-13 08:35:32 | 显示全部楼层
听B师傅的,空调早就修好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 18:58 , Processed in 0.066246 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表