电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3159|回复: 3

请问溴化锂怎样检漏

[复制链接]
发表于 2019-6-10 12:40:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台LG乐金溴化锂,系统真空不够,怎样打压与预防结晶,望论坛朋友不吝赐教
IMG_20190608_153803.jpg
IMG_20190608_150546.jpg
发表于 2019-6-10 15:35:46 | 显示全部楼层
氮气打压,洗洁精水检漏大法,当成压力管道来查。
发表于 2019-7-5 20:48:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
真空不够是什么概念?假如真空表显示机组内压力在静置一天后,有明显的压力上升现象,才需要检漏。反之,机组真空不良,但关闭机组阀门静置一天,真空表压力无变化,检漏也没用。
要检查真空泵的极限真空是否不足?抽气管路是否泄漏造成极限真空不足。
正压检漏需要将机组内压力提升到0.08MPa,用洗洁精水溶液对阀门等进行检漏。机组下部由于充满液体,不需要检漏,只需要观察有无液体渗出。
正压只是检漏的辅助手段,正压不变,不代表不漏,因为检查正压的压力表精细程度不能满足机组泄漏量的要求。只有真空表压力不变才可以断定机组没有泄漏。
发表于 2020-2-13 15:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
氟机怎么捡这个就怎么捡