美的10匹商用机不定期外机停机,原因何在?

[复制链接]
发表于 2019-6-8 22:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近维修一工厂机房安装的美的RF26WN,10匹空调。接手时外机不工作。内机正常,没有故障显示故障代码。电源380V也正常。疑似外机电路板有灰尘,拆开机器吹掉电路板灰尘后重新起启动机器,内外机开始工作正常。A.B系统压力在4mp左右,出口温度在5.5左右。工作三日后突然机器又不工作了。另外同型号空调也罢工了,工作人员重新开机又正常工作,我到机房开始检查空调,两台空调补加了制冷剂,一切又正常了。现在还是拿捏不准故障究竟出在哪里了。特请教各位大神不吝赐教。
发表于 2019-6-8 22:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
我也有两台美的10匹,没时间修,,,
 楼主| 发表于 2019-6-8 22:18:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
补充说明,这是定频普通空调,加注R22的。双压缩机,两台5匹压缩机构成,外机不工作时风机和压缩机都不动作。扇热器是干净的,扇热温度正常。
发表于 2019-6-8 22:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
电压,电流,各传感器都正常吗?
发表于 2019-6-9 07:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
看外机主板LED故障
发表于 2019-6-9 08:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
制冷时4MP,你用的啥制冷剂?膨化压力这么高!
 楼主| 发表于 2019-6-9 08:25:56 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2019-6-9 08:05
制冷时4MP,你用的啥制冷剂?膨化压力这么高!

制冷剂是R22,工作时低压0.4MP
 楼主| 发表于 2019-6-9 08:27:53 | 显示全部楼层

外机电路板有两个LED灯一个红一个黄,停机时红灯一直再闪,但工作开始红灯就一直亮的了