楼主: 端心正行

大金变频空调上电不开机嘀嘀响,通讯故障,怎样判断是内机还是外机故障?

[复制链接]
发表于 2019-9-7 19:59:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感谢楼主修好及时回复,让大家学习到了知识。
发表于 2019-9-7 20:43:41 | 显示全部楼层
大金维修工 发表于 2019-6-9 14:04
通讯故障,先简单后难,换跟内外机连接线,故障排除就是线的问题,如果故障依旧那就是外机电脑板问题,极少 ...

请教老师,FTXD35,有时候压缩机起不来,报故障码H8压缩机过流,能启动的话升频正常,电子膨胀阀测过了正常,但是外机板并没有CT传感器,修板应该从哪下手?
发表于 2019-9-12 11:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lazycat 发表于 2019-9-7 20:43
请教老师,FTXD35,有时候压缩机起不来,报故障码H8压缩机过流,能启动的话升频正常,电子膨胀阀测过了正 ...

主板有问题
发表于 2019-10-4 18:43:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-4 18:47 编辑

结果就是那是内机板坏了?外机板没事
“在内机信号线和N线并联一个220V50W的灯泡,看有没有亮一下,就是瞬间的电压输出”
如果亮一下就表示室内主板是好的吗?
发表于 2019-10-4 18:53:05 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2019-6-8 20:59
更换外机电控盒、即可,你这个是付电源坏了,通病,

外机板开关电源坏 了吗?那个2.2V不跳变的电压是正常的吗?
发表于 2019-10-4 23:15:35 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2019-9-7 13:17
大金变频空调故障代码和外机电路图:

谢谢你的资料分享!学习中
发表于 2019-10-5 21:10:36 | 显示全部楼层
谢谢,下载看一下。。。
发表于 2019-10-12 15:01:04 | 显示全部楼层
有一个rtc电阻短接该继电器,充电启动外机CPU,你这故障是RTC电阻烧坏了
发表于 2021-9-14 17:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
正找不到300V是怎么来的,跟着线路找就是从距电器来的,就是不知道怎么控制的,资料看了才知道
发表于 2021-9-29 11:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
好像一通电内外机都有电,继电器不吸合,外机主板开关电源有电输出指示灯会闪亮,等待命令。接到开机命令,继电器吸合风扇转动,之后压缩机启动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-11 11:51 , Processed in 0.058056 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表